0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
向一些近來才上本網站的人講吓歷史,當年E君:Ericwan,D君:Dicky(即現在的電氣男),大戰數十回合。很多討論都有參考價值,在江湖上傳為佳話,可惜因伺服器問題,大部份暫時未能重現江湖 我重記得當時好似華山論劍,舊五俠:東邪、西毒、南帝、北丐、中神通。新五俠:東邪、西狂、南僧、北俠、中頑童。而此網站當時就係本人、擇善固執、Tandy、Ericwan、Dicky。
Eric師父 其實唔複雜,我覺得你講得出 "可以唔駛用?又唔係雙重絕緣? 又唔係隔離牛?都可以?" 又識得用水氣掣管等電位區域外,已經比很多人更明白了 ,
CY師父 村屋, 在一般正常情況, 怎會是等電位區域外呢. 你提出這個題目非常之好, 因為在討論中可以看到很多大師父都有多少混淆..我相信各位大師父參與討論(不是爭論), 不應存有誰人教誰人的心態...希望大家都能從討論中益... 請細心留意各位師父的論點, 自己分析對錯, 有疑問亦須要提出參與討論...如果在這討論過後, 你乃是在 0 位就太可惜了... 言歸正傳, 在一般正常情況村屋內的電路都須要等電位接駁的, 接等電位的地方 又怎會是等電位區域外呢... 我提一個列子給大家參考, 你的村屋外圍, 是一個大花園, 圍著你的村屋, 花園又被鐵欄杆圍繞著.除此之外, 花園內並無任何其他不超過45kΩ的物品.村屋最外的電裝置只是門口燈, 距離鐵欄杆超過 2.5m , 鐵圍欄便無需要接等電位, 而且實在亦是接到等電位, 這個花園便是等電位區域外, 當有電裝置帶到花園中使用時, 這電路的故障保護便須能在少於0.2秒斷電, 而屋內便是等電位區域...各大師父是否同意? 如果你在花園圍欄的鐵閘旁(少於2m距離)加盞燈, 鐵圍欄便須要接等電位, 這情況下整花園範圍包括村屋都是等電位區域.
當電路有故障時保護器件亦應盡快切斷電源,但唔明白如果當裝置有適當的間接觸電保護,應不會危害到接觸者的安全,但為何保護器件的跳脫時間不可略為增加?
仲有,你0地知唔知最多人羨慕的「神雕人物」是誰?網上投票是尹志平 ( 後改名為甄志丙 )。