作者 主題: 過度期  (閱讀 17029 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
過度期
« 於: 七月 10, 2007, 05:02:16 pm »
各位工友:
新電線顏色代碼已經是過度期,有冇工友有問題.可否分享一下!


笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 過度期
« 回覆 #1 於: 八月 22, 2007, 11:54:03 pm »
各位工友:

      現在已開始了個多月的兩年過度期,有否工友在新舊色碼安裝上出現問題?

     或許給一個問題大家分享一下!現有一新裝置已完成工程是用新色碼安裝,現在裝置擁有人另承辦商加裝13A插座,在這那位工程人員使用"孖支加水"紅黑線,這是否合乎新色碼的規定?在色碼訓練上有說在新舊色碼的裝置的上遊舊色碼處加裝識別標籤,但這先新後舊的安裝能否適用?是否合情合理?

      大家比點意見!?
Tandy:不斷學習,一專多能。

wong

  • 訪客
Re: 過度期
« 回覆 #2 於: 八月 28, 2007, 10:02:06 pm »
Tandy師傅:
    我覺得先新後舊是不能接受,舊顏色有問題才轉,我們電工是不斷進步的,沒理由走返轉頭,兩年過渡期的意思是指在舊裝置給我們電工有一個適應及把舊電線存貨用掉,另棕藍孖支加水市面己有供應,我最近訂了一扎2.5mm孖支加水送來竟然是棕藍色,因為我以往訂貨供應商都把舊存貨送來.
                                 

離線 HKEE-whatsapp技術討論精選

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 95
回覆: Re: 過度期
« 回覆 #3 於: 八月 29, 2007, 01:03:27 am »
各位工友:

      現在已開始了個多月的兩年過度期,有否工友在新舊色碼安裝上出現問題?

     或許給一個問題大家分享一下!現有一新裝置已完成工程是用新色碼安裝,現在裝置擁有人另承辦商加裝13A插座,在這那位工程人員使用"孖支加水"紅黑線,這是否合乎新色碼的規定?在色碼訓練上有說在新舊色碼的裝置的上遊舊色碼處加裝識別標籤,但這先新後舊的安裝能否適用?是否合情合理?

      大家比點意見!?
Tandy師傅:
係 色碼訓練--安裝指引中好似有呢句:
『在2007年7月1日至2009年6月30日的兩年過渡期內,新安裝的電力裝置可採用新或舊顏色代碼,但不可同時採用新舊顏色代碼電線。』
我認為你既個案已經係新舊顏色代碼電線同時用,同安裝指引好似唔啱牙喎。
鶴一隻,九唔搭八嗰隻

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: 過度期
« 回覆 #4 於: 九月 13, 2007, 09:09:51 pm »
9588 工友︰

世事無絕對!

中電及港燈的講座都好清楚地表達過,
在特殊情況下機電署及兩電是容許新裝置可以使用新舊色線的。

我相信過渡期後亦可以新裝置可以使用新舊色線,
理據係…不擾民及環保。





註︰其實新申請電錶並不等於新裝置,但以上的(新裝置)字眼是代表新申請電錶。

     



« 上次編輯: 九月 13, 2007, 09:16:22 pm 由 Dicky »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: 過度期
« 回覆 #5 於: 十月 19, 2008, 01:50:03 am »
過度期行了一年有多啦!
有無工友適應唔到,有無係三相電箱裡面既單相最終電路穿錯顏色線。

三相電箱既電路編號有無新取向,我個人意見係…電箱 - 電路 - 相位。

例子︰DB-M - 08-L1   
DB-A1 - 01-L1 
DB-A2 - 02-L2
DB-A3 - 03-L3



電氣男 金句;無問題的人就是最有問題