作者 主題: 三相配電箱電路如何排位  (閱讀 61510 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
三相配電箱電路如何排位
« 於: 一月 21, 2007, 04:29:59 am »
各位工友︰

我有以下見解,先舉例最常用既 8 位配電箱︰

L1-1   L2-2   L3-3   L1-4   L2-5   L3-6

L1-7   L2-8   L3-9    L1-10   L2-11   L3-12

TP-13-14-15    TP-16-17-18

L1-19   L2-20   L3-21   L1-22   L2-23   L3-24

當檢查電路時一講 1 / 4 / 7 號電路就知道係  L1 棕相,
一講 2 / 5 / 8 號電路就知道係  L2 黑相
一講 3 / 6 / 9 號電路就知道係  L3 灰相
一講 3 個相連號碼電路就知道係三相

各位對我既見解有何意見呢?
 
 
« 上次編輯: 一月 21, 2007, 09:57:04 pm 由 Dicky »


電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #1 於: 一月 23, 2007, 02:42:33 am »
Dicky 師傅:

這樣的編排方式有點像四方丁,小師弟覺得還是用回現行的編排方式再作出修改好些,如:

單相:
L1-1;L2-1;L3-1;
L1-2;L2-2;L3-2...等
三相:
TP3;TP4...等

因為這樣編排還是比較容易令人理解,和同樣的編號在三相電路中也比較清晰。

 ;)
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======

離線 Aley

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 142
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #2 於: 一月 23, 2007, 06:30:15 pm »
各位工友︰

很好壹個值得探討的課題。 8)

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #3 於: 一月 24, 2007, 02:50:23 am »
各位工友︰

很好;請問Dicky工友是否四方城高手!
 ;D ;D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #4 於: 一月 24, 2007, 03:15:22 am »
各位工友:

我也有對電線色碼的意見。

DICKY 的;
舉例最常用既 8 位配電箱︰

缺點:寫同叫都比較類敘,又要玩加減乘除。
好處:唔叫 L1, L2, L3 只叫尾數,數字不會重覆,接線「埋」配電箱可順序排。



小師弟的;
單相:
L1-1;L2-1;L3-1;
L1-2;L2-2;L3-2...等
三相:
TP3;TP4...等


寫法就最正宗,但如是大型裝置又多配電箱普遍電氣佬又會把照明分箱用 DB-L1,DB-L2 等。如燈氣是 L1 箱 L1 相第 1 位,那就會編寫成 DB-L1-L1-1 ,又或是DB-L1-L1-11, DB-L2-L2-2 講或叫起上來就有点麻煩。

缺點:講或叫比較麻煩,可能會聽錯。
好處:正宗。

我的意見是,DB-L1-L1-1 轉寫為 DB-L1-L101 或是 DB-1L-L101 ,但尾數一定要用 L101 ,因地盤聲音多,一樣唔叫 L1, L2, L3 只叫 101, 201, 301, 202, 303 等便可,十位 111, 211, 311, 212, 313 或是叫一百一十一, 二百一十二等等... 三相用 TP01 其它我無意見。

缺點:未知!等您們比。
好處:正宗,容易叫。

工友們比些意見!
« 上次編輯: 三月 14, 2007, 01:37:55 am 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #5 於: 一月 25, 2007, 03:33:29 pm »
我認為這是一個應該探討的問題,而且刻不容緩,因為一個新時代很快便誕生。

我有一個以前的經驗,有一個辦公室文員問我插座為什麼貼一張貼紙,我回答後,她又問為什麼分 RYB,雖然佢好煩,但佢都好靚女,所以我一一回答。

但回想起這個案,究竟這張貼紙是給誰看呢?是維修電工,還是業戶?在單相系統分相位有何用?其實這張貼紙只是一個門牌,無論維修電工還是業戶,都無需要知其相位,只需知其 MCB 之管轄位置便可以了,其他的問題,如三相電流是否平均,同一燈掣位是否同相等,都是設計及施工時考慮,日後的維修電工如需要知道,亦可以找出答案。

在單相系統顯示相位是沒有必要,而且日後的單相相線都是同色,但其名稱就定了一定是 L1 L2 L3,所以一定是兩位字符。不過在一個大型的供電面積,不可能用一個 MCB 箱供電,因此 MCB 箱名稱是必須顯示,因此,P1 MCB 箱的 L3 相位的第三條 MCB ,以前是 DB-P1-B3,日後便是DB- P1-L3-3,簡單一些也要寫成 P1-L3-3 太累贅了!

結論:寫 MCB 箱名及位置而不寫相位,可以簡單而清晰 。

例如一樓的 P1 箱,以前的 P1-B3 位置 日後建議寫成 P1-9,而三相供電以前寫P1-RYB4,日後寫成 P1-10 11 12 (或者是 P1-10/12 ),只要各位工友忘記以前的框框,相位對於尋找供電位置是沒有幫助的,相反,使用上述方法,一個維修電工會知道 P1-20 是那一相供電。

« 上次編輯: 一月 25, 2007, 03:53:21 pm 由 Eric Wan »
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #6 於: 一月 25, 2007, 07:57:03 pm »
各位:
新色碼編號由個人決定 !
咁-------!
香港特別行政區有7000000人口 !
應該有7000000種不同的新色碼編號?
見諒 !見諒 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #7 於: 一月 26, 2007, 02:16:46 am »
EriaWan :

例如一樓的 P1 箱,以前的 P1-B3 位置 日後建議寫成 P1-9,而三相供電以前寫P1-RYB4,日後寫成 P1-10 11 12 (或者是 P1-10/12 ),只要各位工友忘記以前的框框,相位對於尋找供電位置是沒有幫助的,相反,使用上述方法,一個維修電工會知道 P1-20 是那一相供電。

您的編寫的方法與 dicky 的相似,我也有用這個編寫配電箱,但號數前都會有 R, Y, B 例如:R6-16 在 N 線位置只寫 16 號。色碼轉變後引用你個 P 箱為例,多幾個照明配電箱可能會寫成 L1-16 對嗎!但會否另人誤會 L1 相第 16 位呢!

又如單工程電路是由你設計,就會有点麻煩,試想一下一個房間三對氣用 L1 相你會点編?同相位用三位掣,計一下加減乘除,是否編成 L1-16,19,22. 一不留神就會編成 L1-16,17,18 變成三個單位掣。

而我的也可減少字樣寫成 L1-106,7,8 = L1 箱 L1 相 第 6,7,8 位 = L1-L1-6,7,8 ,編寫電路可能會出錯少一点,因每個電箱都唔會超過 100 位。 ;D ;D ;D

請各位工友比啲意見! :police: :police: :police:
« 上次編輯: 一月 26, 2007, 02:42:32 am 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #8 於: 一月 26, 2007, 02:52:54 am »
各位:
新色碼編號由個人決定 !
咁-------!
香港特別行政區有7000000人口 !
應該有7000000種不同的新色碼編號?
見諒 !見諒 !

大個仔啦!唔好次次都係咁啦!

直接啲、簡單啲,有建設性啲! ;D ;D
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #9 於: 一月 26, 2007, 03:04:53 am »
各位:
新色碼編號由個人決定 !
咁-------!
香港特別行政區有7000000人口 !
應該有7000000種不同的新色碼編號?
見諒 !見諒 !

固執師傅:

師傅的確說得對!配電箱電路的排列和編號最好是能夠統一,每當配電箱沒有資料時,電工們也須要靠估估下,究竟該配電箱的排列方式是從左至右,還是由上至下呢?相信大家也不時會遇上,但這缺點由始至今也存在,不是單憑幾人就能夠改變得到。到現在,轉換新的色辨碼了,的確直接會令到電路編號更為複雜,各師傅的編排方式雖然好,但如果電工們在沒有共識下,可能真的有人會不知道這些編號是想表達些什麼。說到底,這個也不是電力裝置的安全問題,亞sir們還是在辦公室吹下水、玩下手指好過,電路的排列和編號方式?您們自己諗掂。

 :)
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #10 於: 一月 26, 2007, 04:10:30 am »
各位:
« 回覆 #11 於: 一月 26, 2007, 04:40:25 am »
照明電箱編號我相信唔會再有人會用 L1、L2、L3 來區分咁笨掛?
我就會用 AL、BL、CL 來區分啦。

我既 1 / 4 / 7、2 / 5 / 8、3 / 6 / 9 電路編排重有一個好處,

埋箱既時候可以跟番原裝電箱編號接線,
防止再有工友將相線接成左 1 右 2,
尤其係青線,好多工友鍾意接成紅一堆黃一堆藍一堆,
完全忽略原裝電箱編號,相線同青線永遠唔同號碼,
跟線都跟到頭痛,我既建議可以有規律好多,
相線同青線號碼永遠相同,跟線就自然又方便又容易得多啦!



« 上次編輯: 一月 26, 2007, 04:51:19 am 由 Dicky »
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #12 於: 一月 26, 2007, 08:04:39 pm »
[[/quote]

固執師傅:

糟老頭的文章能捉得到,摸得到的,
閣下是表表者 !
閣下反應敏捷.
推理能力,
思維路向,
好 !
好好為會員服務,為社會服務 !
努力 !
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
Re: 三相配電箱電路如何排位
« 回覆 #13 於: 一月 26, 2007, 09:35:48 pm »
« 回覆 #14 於: 一月 28, 2007, 12:02:44 am »
其實我在思考如何編排三相配電箱電路的排位代號時,是先參考運輸署的自訂車牌規例。

工友們會懷疑兩者有何關係?其實兩者都是用英文字母及數字組成一名稱,要清晰、簡單及不會混淆。

車牌只可以有 8 位 (空位亦算在內),沒有 Q I O ,三個字,及不可 4 個相同字相連。

雖然電路排位很少有用上 Q I O 三個字,亦沒有 4 個相同字相連的機會,但小小一張貼紙不應太多字,8 個字我認為多了一點,能在 5 字內最好。這是與車牌編制有不同之處。

萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。