各位師兄:小弟第一次post ,請多多指教,我最近幫一幢唐樓做wr2,新加了IDMT(水氣錶), 但打制不久便跳制, 我發現其中某單位的絶緣只得0.02M, 但這單位又不合作, 不肯給我檢測, 我可以怎樣做?另外我想問水氣錶的CT青那個我現在穿在上升總線那組中, (電路是分樓上住宅及地下鋪位)其餘三個CT則穿在總制之下,因青蠆之後已冇位, 所以只好這樣做, 不知這點是否跳制主因, 請各位師兄指教



離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 新裝水氣錶, 很快便跳制
« 回覆 #1 於: 四月 01, 2009, 12:13:30 am »
各位師兄:小弟第一次post ,請多多指教,我最近幫一幢唐樓做wr2,新加了IDMT(水氣錶), 但打制不久便跳制, 我發現其中某單位的絶緣只得0.02M, 但這單位又不合作, 不肯給我檢測, 我可以怎樣做?另外我想問水氣錶的CT青那個我現在穿在上升總線那組中, (電路是分樓上住宅及地下鋪位)其餘三個CT則穿在總制之下,因青蠆之後已冇位, 所以只好這樣做, 不知這點是否跳制主因, 請各位師兄指教
你咁安CT,除非無地舖loading,否則一定跳掣 ;D
4個CT,分別測量RYBN的電流,正常情形下,RYBN的電流向量和=0,
若果有漏電時,部份相電流不經N直接流向E,RYBN的電流向量和不等於0,
若大於水氣錶的啟動電流,水氣錶便會轉碟啟動。
現在N穿在上升總線那組中,並無測量地舖中性線的電流,
就算座大廈完全無漏電,4隻CT的電流向量和一樣不等於0,
 :o
唉!你都幾大劑,要安排停電替CT作出更正 :police:
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 新裝水氣錶, 很快便跳制
« 回覆 #2 於: 四月 01, 2009, 12:20:21 am »
lawma兄似乎貼錯了,此項與新電線顏色代碼無關,
等我重講RYBN,應該係L1,L2,L3,N :police:
 