電器工會討論區

相關法例、指引 => 其他相關條例 => 主題作者是: Dicky - 電氣男 於 一月 21, 2007, 04:29:59 am

主題: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男一月 21, 2007, 04:29:59 am
各位工友︰

我有以下見解,先舉例最常用既 8 位配電箱︰

L1-1   L2-2   L3-3   L1-4   L2-5   L3-6

L1-7   L2-8   L3-9    L1-10   L2-11   L3-12

TP-13-14-15    TP-16-17-18

L1-19   L2-20   L3-21   L1-22   L2-23   L3-24

當檢查電路時一講 1 / 4 / 7 號電路就知道係  L1 棕相,
一講 2 / 5 / 8 號電路就知道係  L2 黑相
一講 3 / 6 / 9 號電路就知道係  L3 灰相
一講 3 個相連號碼電路就知道係三相

各位對我既見解有何意見呢?
 
 
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 小師弟一月 23, 2007, 02:42:33 am
Dicky 師傅:

這樣的編排方式有點像四方丁,小師弟覺得還是用回現行的編排方式再作出修改好些,如:

單相:
L1-1;L2-1;L3-1;
L1-2;L2-2;L3-2...等
三相:
TP3;TP4...等

因為這樣編排還是比較容易令人理解,和同樣的編號在三相電路中也比較清晰。

 ;)
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Aley一月 23, 2007, 06:30:15 pm
各位工友︰

很好壹個值得探討的課題。 8)
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: W. H. Cheung一月 24, 2007, 02:50:23 am
各位工友︰

很好;請問Dicky工友是否四方城高手!
 ;D ;D
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Tandy一月 24, 2007, 03:15:22 am
各位工友:

我也有對電線色碼的意見。

DICKY 的;
舉例最常用既 8 位配電箱︰

缺點:寫同叫都比較類敘,又要玩加減乘除。
好處:唔叫 L1, L2, L3 只叫尾數,數字不會重覆,接線「埋」配電箱可順序排。



小師弟的;
單相:
L1-1;L2-1;L3-1;
L1-2;L2-2;L3-2...等
三相:
TP3;TP4...等

寫法就最正宗,但如是大型裝置又多配電箱普遍電氣佬又會把照明分箱用 DB-L1,DB-L2 等。如燈氣是 L1 箱 L1 相第 1 位,那就會編寫成 DB-L1-L1-1 ,又或是DB-L1-L1-11, DB-L2-L2-2 講或叫起上來就有点麻煩。

缺點:講或叫比較麻煩,可能會聽錯。
好處:正宗。

我的意見是,DB-L1-L1-1 轉寫為 DB-L1-L101 或是 DB-1L-L101 ,但尾數一定要用 L101 ,因地盤聲音多,一樣唔叫 L1, L2, L3 只叫 101, 201, 301, 202, 303 等便可,十位 111, 211, 311, 212, 313 或是叫一百一十一, 二百一十二等等... 三相用 TP01 其它我無意見。

缺點:未知!等您們比。
好處:正宗,容易叫。

工友們比些意見!
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Eric Wan一月 25, 2007, 03:33:29 pm
我認為這是一個應該探討的問題,而且刻不容緩,因為一個新時代很快便誕生。

我有一個以前的經驗,有一個辦公室文員問我插座為什麼貼一張貼紙,我回答後,她又問為什麼分 RYB,雖然佢好煩,但佢都好靚女,所以我一一回答。

但回想起這個案,究竟這張貼紙是給誰看呢?是維修電工,還是業戶?在單相系統分相位有何用?其實這張貼紙只是一個門牌,無論維修電工還是業戶,都無需要知其相位,只需知其 MCB 之管轄位置便可以了,其他的問題,如三相電流是否平均,同一燈掣位是否同相等,都是設計及施工時考慮,日後的維修電工如需要知道,亦可以找出答案。

在單相系統顯示相位是沒有必要,而且日後的單相相線都是同色,但其名稱就定了一定是 L1 L2 L3,所以一定是兩位字符。不過在一個大型的供電面積,不可能用一個 MCB 箱供電,因此 MCB 箱名稱是必須顯示,因此,P1 MCB 箱的 L3 相位的第三條 MCB ,以前是 DB-P1-B3,日後便是DB- P1-L3-3,簡單一些也要寫成 P1-L3-3 太累贅了!

結論:寫 MCB 箱名及位置而不寫相位,可以簡單而清晰 。

例如一樓的 P1 箱,以前的 P1-B3 位置 日後建議寫成 P1-9,而三相供電以前寫P1-RYB4,日後寫成 P1-10 11 12 (或者是 P1-10/12 ),只要各位工友忘記以前的框框,相位對於尋找供電位置是沒有幫助的,相反,使用上述方法,一個維修電工會知道 P1-20 是那一相供電。

主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 擇善固執一月 25, 2007, 07:57:03 pm
各位:
新色碼編號由個人決定 !
咁-------!
香港特別行政區有7000000人口 !
應該有7000000種不同的新色碼編號?
見諒 !見諒 !
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Tandy一月 26, 2007, 02:16:46 am
EriaWan :

例如一樓的 P1 箱,以前的 P1-B3 位置 日後建議寫成 P1-9,而三相供電以前寫P1-RYB4,日後寫成 P1-10 11 12 (或者是 P1-10/12 ),只要各位工友忘記以前的框框,相位對於尋找供電位置是沒有幫助的,相反,使用上述方法,一個維修電工會知道 P1-20 是那一相供電。

您的編寫的方法與 dicky 的相似,我也有用這個編寫配電箱,但號數前都會有 R, Y, B 例如:R6-16 在 N 線位置只寫 16 號。色碼轉變後引用你個 P 箱為例,多幾個照明配電箱可能會寫成 L1-16 對嗎!但會否另人誤會 L1 相第 16 位呢!

又如單工程電路是由你設計,就會有点麻煩,試想一下一個房間三對氣用 L1 相你會点編?同相位用三位掣,計一下加減乘除,是否編成 L1-16,19,22. 一不留神就會編成 L1-16,17,18 變成三個單位掣。

而我的也可減少字樣寫成 L1-106,7,8 = L1 箱 L1 相 第 6,7,8 位 = L1-L1-6,7,8 ,編寫電路可能會出錯少一点,因每個電箱都唔會超過 100 位。 ;D ;D ;D

請各位工友比啲意見! :police: :police: :police:
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男一月 26, 2007, 02:52:54 am
各位:
新色碼編號由個人決定 !
咁-------!
香港特別行政區有7000000人口 !
應該有7000000種不同的新色碼編號?
見諒 !見諒 !

大個仔啦!唔好次次都係咁啦!

直接啲、簡單啲,有建設性啲! ;D ;D
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 小師弟一月 26, 2007, 03:04:53 am
各位:
新色碼編號由個人決定 !
咁-------!
香港特別行政區有7000000人口 !
應該有7000000種不同的新色碼編號?
見諒 !見諒 !

固執師傅:

師傅的確說得對!配電箱電路的排列和編號最好是能夠統一,每當配電箱沒有資料時,電工們也須要靠估估下,究竟該配電箱的排列方式是從左至右,還是由上至下呢?相信大家也不時會遇上,但這缺點由始至今也存在,不是單憑幾人就能夠改變得到。到現在,轉換新的色辨碼了,的確直接會令到電路編號更為複雜,各師傅的編排方式雖然好,但如果電工們在沒有共識下,可能真的有人會不知道這些編號是想表達些什麼。說到底,這個也不是電力裝置的安全問題,亞sir們還是在辦公室吹下水、玩下手指好過,電路的排列和編號方式?您們自己諗掂。

 :)
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男一月 26, 2007, 04:10:30 am
各位:
作者: Dicky - 電氣男一月 26, 2007, 04:40:25 am
照明電箱編號我相信唔會再有人會用 L1、L2、L3 來區分咁笨掛?
我就會用 AL、BL、CL 來區分啦。

我既 1 / 4 / 7、2 / 5 / 8、3 / 6 / 9 電路編排重有一個好處,

埋箱既時候可以跟番原裝電箱編號接線,
防止再有工友將相線接成左 1 右 2,
尤其係青線,好多工友鍾意接成紅一堆黃一堆藍一堆,
完全忽略原裝電箱編號,相線同青線永遠唔同號碼,
跟線都跟到頭痛,我既建議可以有規律好多,
相線同青線號碼永遠相同,跟線就自然又方便又容易得多啦!



主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 擇善固執一月 26, 2007, 08:04:39 pm
[[/quote]

固執師傅:

糟老頭的文章能捉得到,摸得到的,
閣下是表表者 !
閣下反應敏捷.
推理能力,
思維路向,
好 !
好好為會員服務,為社會服務 !
努力 !
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 擇善固執一月 26, 2007, 09:35:48 pm
作者: Eric Wan一月 28, 2007, 12:02:44 am
其實我在思考如何編排三相配電箱電路的排位代號時,是先參考運輸署的自訂車牌規例。

工友們會懷疑兩者有何關係?其實兩者都是用英文字母及數字組成一名稱,要清晰、簡單及不會混淆。

車牌只可以有 8 位 (空位亦算在內),沒有 Q I O ,三個字,及不可 4 個相同字相連。

雖然電路排位很少有用上 Q I O 三個字,亦沒有 4 個相同字相連的機會,但小小一張貼紙不應太多字,8 個字我認為多了一點,能在 5 字內最好。這是與車牌編制有不同之處。

主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Eric Wan一月 28, 2007, 12:23:36 am
我們先定下一些要求:

1.號碼必須包含 MCB 箱的名字。因為多於一個 MCB 箱時,沒有箱名就難找其位置了。OK!

2.字符愈少愈好。因為要清晰。

3.當三相和單相配電共存在一 MCB 箱時,可以共容。如果 R1至 B3 都是單相,RYB4 才是三相,引用其他工友方式,就會出現 TP4 了,但卻一直也沒有 其他的 TP1,TP2...等等。

新舊色碼帶來之分別:

其實在舊色瑪時代,編號排位也是各師各法,只是轉色碼後,R . Y . B.由一個字符變成 L1,L2,L3 等兩個字符,而且 1 2 3 等數字是使用最多的字符,易混淆。

我們都沒有一統江山的渴求,只是一群電燈佬吹吹水而矣!
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Eric Wan一月 28, 2007, 12:57:04 am
我再三思考,假設下列條件,亦希望工友們用這些假設條件編號,方便作比較。

1.MCB箱名-----P1

2.MCB箱是 14 位三相箱

3.RYB 4 及 RYB 14 是三相配電,其餘是單相。

4.請舉出舊色碼 R1,Y1,B1, R2 ,B3, RYB 4 , R10, 及 RYB14 等 8 位。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

我建議:

1.首兩碼寫箱號,不加上 DB 這兩字符在前,盡量簡化。

2.箱號與排位號之間用 # 分隔。因為箱號可能包含數字,如 A1 等,用 # 分隔不會誤把 A1 箱 1 位認是 A 箱的 11 位。
而用 # 不用 - 的原因是, # 有號碼之意義,而 - 雖簡單,但我另有用途,不想重複。

3.忘記相位色號 ,沒有 R Y B ,亦沒有 L1 L2 L3 TP 等,愈簡愈好。

我把 P1 箱 R1寫成 P1#1,其他是:
P1-Y1 →  P1#2
P1-B1 →  P1#3
P1-R2 →  P1#4
P1-B3 →  P1#9
P1-RYB4 →  P1#10-12
P1-R10 →  P1#28
P1-RYB14 →  P1#40-42

如果 MCB 箱名在兩字符內,而又不是 34 位或以上的三相 MCB 箱,8 個位字符是可以表達的,而大部份都可以用 4 - 5 字符表達。

如果三相 MCB 箱是斷巴箱而不是排骨箱,亦沒有問題,只是舊 R 相寫上 1 4 7 10 13 16 19 等.....,其他安排不變。

只要我在我的 14 位 MCB 箱由 R1 位寫上 1 ,至 B 14 寪上 42,要找 MCB 位置就很容易了。



主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男二月 02, 2007, 02:28:31 am
我覺得電箱名稱不採用數目字會更加好,P1 可以用 AP 代替。
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 擇善固執二月 02, 2007, 08:47:31 pm
我覺得電箱名稱不採用數目字會更加好,P1 可以用 AP 代替。
各位:
各師各法 !
7,000,000人
有7,000,000種的編碼 ?
點睇 ?
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男二月 04, 2007, 12:17:44 am
各位:
各師各法 !
7,000,000人
有7,000,000種的編碼 ?
點睇 ?


你話呢!
要人發表意見的最佳方法是……
就係自己先發表意見。

兄台…願聞其詳!
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: 擇善固執二月 04, 2007, 07:46:25 am
各位:
各師各法 !
7,000,000人
有7,000,000種的編碼 ?
點睇 ?


你話呢!
要人發表意見的最佳方法是……
就係自己先發表意見。

兄台…願聞其詳!
糟老頭在廁所諗出來的個人愚見:
由具有該方面知識的專業團體,例:(工會)
咨詢從業員的意見後,
聯同特區政府的有關政府部門,
經充份討論,
因應實際瓖境,
統籌出一套 1~N組的電箱電路排位編瑪.

註冊電業工程人員,
在有一套統一的電箱電路排位編瑪可共同使用下,.
會帶來工作上的方便,
及將可能引起的混淆,人為錯誤減至最低 !
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男二月 05, 2007, 10:36:14 am
好!

夠直接、夠簡單、有建設性!
主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Eric Wan二月 05, 2007, 03:57:16 pm
DICKY話→我覺得電箱名稱不採用數目字會更加好,P1 可以用 AP 代替。

=========================================

可惜好多時 MCB 箱名稱不是我們安排,如果可以安排的話,我會用 1P 來作箱名,1 樓 POWER 箱是也,不會用 P1。

主題: Re: 三相配電箱電路如何排位
作者: Dicky - 電氣男二月 11, 2007, 11:23:07 pm
一個三相排骨配電箱裡面的 MCB 全部是單極,
相導線應該是什麼顏色呢?

棕、黑、灰都要有………這是錯的,
不論配電箱是三相亦或單相,所有單相相導線都只可用棕色。

大家試諗吓用我和 Eric Wan 的編電路方法,
到時在;打嘜、認線、埋電箱都會非常方便,
尤其係埋箱既時候再唔會發生以往既情況;

(一)   哎呀…手快快解咗啲膠布,呢條青線係邊相架??就算有認相位的青線亦會發生以下事件;
(二)   如果相導線(青線亦一樣)唔依次序由 R1開始接線既話,好容易會……哎呀…條 R4(10) 接錯咗落條 B4(12)度,條 Y5(14) 又接錯咗落條 B5(15) 度。
主題: 回覆: 三相配電箱電路如何排位
作者: kw307十二月 26, 2007, 03:57:42 pm
点解無人向機電處查詢或要求機電處统一一個安全又不煩復的編碼方法
如果沒有
真的7000000人有7000000個方法就死得人多