作者 主題: 有關RCD和MCB  (閱讀 4728 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 kof19941999

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 28
有關RCD和MCB
« 於: 十月 20, 2017, 01:41:14 pm »
各位師傅好,小弟想請教<<電力條例>>或其他出處哪條有指出每一個開關或插座需有獨立MCB加RCD?因為在地盤有一些電箱的每個插座只有獨立MCB並沒有獨立RCD,但電箱有一個大掣(ELCB),大掣已有MCB加RCD二合一功能,安全人員指出這不合電力條例,那為什麼住宅的MCB箱只有獨立MCB但沒有獨立RCD,難道住宅的也不合格?期待師傅們的回復,感激!
« 上次編輯: 十月 20, 2017, 04:44:26 pm 由 kof19941999 »



離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 有關RCD和MCB
« 回覆 #1 於: 十月 21, 2017, 09:22:43 am »
咁你的大掣是否30mA啓動電流?
如是為何不可呢?
你可問安全人員跟據邊條條例
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 kof19941999

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 28
Re: 有關RCD和MCB
« 回覆 #2 於: 十月 24, 2017, 08:46:02 am »
咁你的大掣是否30mA啓動電流?
如是為何不可呢?
你可問安全人員跟據邊條條例
謝謝師傅的回答,大掣是200A掣,沒錯是30mA啓動電流,小弟查過<<電力( 線路) 規例工作守則>>中的[守則9 過流保護器件]
9A 一般要求
(1) 電路的過流保護
每一電路必須由一個或多個器件保護,俾因下列情況而產生過流時可以自動切斷電源:
(a ) 過載,或
(b ) 故障
問題: 過載即指超出負荷,有MCB作保護,但故障是否指漏電等?是否需RCD作保護?安全人員是否根據此守則?如果是根據此守則也沒有不合格,因為只需(a)或(b)其中一個條件便可,小弟會再追問安全人員,感激!
« 上次編輯: 十月 24, 2017, 09:17:21 am 由 kof19941999 »

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 有關RCD和MCB
« 回覆 #3 於: 十月 24, 2017, 10:35:56 pm »
可能因為你的大掣是可調式及比很多機器用及缐路多
誤跳機會都很大。有機會成日跳掣令有人把啓動電流調高
而令插座無相應漏電保護!所以要求你加獨立ELCB
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 kof19941999

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 28
Re: 有關RCD和MCB
« 回覆 #4 於: 十月 25, 2017, 10:12:01 pm »
可能因為你的大掣是可調式及比很多機器用及缐路多
誤跳機會都很大。有機會成日跳掣令有人把啓動電流調高
而令插座無相應漏電保護!所以要求你加獨立ELCB
多謝師傅的回復,請問有哪條例或守則有指明嗎?可讓小弟作個參考,感激!