inverter 成日跳水氣制?
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: inverter 成日跳水氣制? (閱讀 20474 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
wowsun
初哥
文章數: 38
inverter 成日跳水氣制?
«
於:
十一月 28, 2017, 09:34:59 pm »
請教一下,因為係地盤用一定要用 30MA 水氣制 用係INVERTER到,但成日跳TRIP水氣,有無計呢,換左另一個牌子水氣制都成日,試過只有mitsubshi 4pole 30ma ELCb 水總無跳,其他果D 蜘蛛,施耐德 ,ABB 30MA 水氣制成日跳
THX
«
上次編輯: 十一月 28, 2017, 09:47:00 pm 由 wowsun
»
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: inverter 成日跳水氣制?
«
回覆 #1 於:
十一月 29, 2017, 12:07:58 am »
因三菱是有防諧波及電湧裝置
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
wowsun
初哥
文章數: 38
Re: inverter 成日跳水氣制?
«
回覆 #2 於:
十一月 29, 2017, 10:03:45 pm »
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/23000/FA23744/en_US/RCCB-Type%20A.pdf
施耐德 RCCB TYPE SI 係唔係都可以防諧波?
THX
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: inverter 成日跳水氣制?
«
回覆 #3 於:
十一月 30, 2017, 09:28:33 am »
這款是淨係漏電保護應該唔得。可能要用VIGI型
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
wowsun
初哥
文章數: 38
Re: inverter 成日跳水氣制?
«
回覆 #4 於:
十一月 30, 2017, 12:53:42 pm »
MCCB 》rccb type b or type si > inverter
Rccb 會唔會成日跳?
Thx
記錄
Dicky - 電氣男
初哥
文章數: 273
Re: inverter 成日跳水氣制?
«
回覆 #5 於:
一月 13, 2018, 02:45:00 am »
地盤供電一定要用水氣掣,但除了插座之外,其他裝置唔須要30mA咁低喎!
記錄
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題
lawkmlaw
初哥
文章數: 7
Re: inverter 成日跳水氣制?
«
回覆 #6 於:
十一月 16, 2023, 12:33:40 pm »