技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: faifaiwong 於 五月 10, 2005, 09:31:22 pm

主題: 有兩個問題
作者: faifaiwong五月 10, 2005, 09:31:22 pm
各位師兄和師父我有兩個問題,第一個是大家都知道表前掣如有BS88菲士保護表前掣可用只有4.5KA的表前掣,但我發覺很多大厦依然用三夌M3(3KA)的双滔,是否合規格?(已做WR2)
第二個問題:依家做一個入牆電掣位要多少錢(要入喉)?出面做到$300-$350一個,都吾知點做!(裝修佬開價)
主題: Re: 有兩個問題
作者: Eric Wan五月 10, 2005, 10:23:43 pm
faifaiwong工友:

歡迎!

第一個問題我唔答,因為我同Dicky講 KA 問題都講o左兩三個月,但係只有我o地兩個拗,其他人冇發表,所以根本冇答案。
但有一樣事實可以一提,以前電力公司是不成文地容許 60A以下可以用M3 菲,但錶前掣就未聽過可以 M3 都得。

主題: Re: 有兩個問題
作者: Eric Wan五月 10, 2005, 11:02:34 pm
第二個問題好易答,個裝修佬冇老點你,不過最好有二三十個位,如果唔過萬好難做,但有近萬就唔好唔做,因為你可以用環保材料(以前剩下的未用的),但要安全的蕭料。
主題: Re: 有兩個問題
作者: Eric Wan五月 10, 2005, 11:03:10 pm
如果係朋友叫你做佢屋企又唔同講法,俾$400都唔好做,因為你唔係裝修佬o既人,好難合作,$400都好易死。

以上純屬個人觀點,入牆電掣位價格可升可趺。
主題: Re: 有兩個問題
作者: Tandy五月 11, 2005, 01:25:00 am
EricWan 大師:

你唔好唔記得講謹KA仲有我哩個樓梯底電燈佬。4.5KA是三相的要求,如是轉作單相約為2.6KA,所以雙極MCB可用M3。

但如果你要和他線佬拗就要看你有幾多斤兩了,都喺用翻條M6好過又唔喺貴啲。
主題: Re: 有兩個問題
作者: Dicky - 電氣男五月 11, 2005, 04:32:10 am
faifaiwong  工友:

問題一︰
太深的 KA 問題,這裡不方便討論,依家就討論大家都接受的 KA 問題。

守則表 9(2) 註腳;
應由適當級別的註冊電業工程人員來評單相斷流容量

應如何評定?
答案是電壓除環路阻抗

所以大部分地方都可以用單相3KA MCB。

問題二︰
如果是加加改改還可以,全新就無謂做啦!


 :sante:  :sante:
主題: Re: 有兩個問題
作者: faifaiwong五月 11, 2005, 07:07:10 am