作者 主題: 民  (閱讀 14487 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 king

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 171
    • 電器工會
« 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
請問更改電力負荷,驗線時須否填寫核對表?多謝指教~


無論我是否在思考,前途總是一片光明-_-

離線 杜子強先生

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
(無標題)
« 回覆 #1 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
正常情况下,不論是填寫WR1或WR2,都必須填寫核對表的,如果是新装置時,須填足四份,即核對表一、二、三、四全部填報。請參考電力線路規例工作守則22D,134頁,再見。

離線 anguslcm

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 0
(無標題)
« 回覆 #2 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
謝謝指教~~
但以前驗線時沒有填核對表也可以pass;是否有時不用填寫?煩請指教~~

離線 king

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 171
    • 電器工會
« 回覆 #3 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
根據工作守則18"改裝及增設"(6)及(C)項的要求,並沒有要求呈交核對表,但利用核對表是可檢測此項改動是否對原來裝置有影響,所以建議在可行情?G下進行核對表所要求的檢測.
無論我是否在思考,前途總是一片光明-_-

離線 king

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 171
    • 電器工會
« 回覆 #4 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
根據工作守則18"改裝及增設"(6)及(C)項的要求,並沒有要求呈交核對表,但利用核對表是可檢測此項改動是否對原來裝置有影響,所以建議在可行情?G下進行核對表所要求的檢測.[size=18:016cbbd9fc][/size:016cbbd9fc]
無論我是否在思考,前途總是一片光明-_-

離線 king

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 171
    • 電器工會
« 回覆 #5 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
根據工作守則18"改裝及增設"(6)及(C)項的要求,並沒有要求呈交核對表,但利用核對表是可檢測此項改動是否對原來裝置有影響,所以建議在可行情?G下進行核對表所要求的檢測.
無論我是否在思考,前途總是一片光明-_-

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
(無標題)
« 回覆 #6 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
:lol: 依據<工作守則>22D完成任何低壓電力工程也要核對表,不過例就存在!
但也要看有關方面要不要或幾時要。
例如機電署理應在97年第一波WR2工程便需要呈交核對表,但機電署也要在一、兩年後才硬性收取核對表。所以現在兩電在驗線時還沒需要交核對表,但幾時要```那就未知啦! :P
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 king

  • 管理員
  • 初哥
  • *****
  • 文章數: 171
    • 電器工會
26134
« 回覆 #7 於: 一月 01, 2004, 06:35:45 pm »
有最簡單的圖樣。可教我嗎?
無論我是否在思考,前途總是一片光明-_-