作者 主題: 關安裝自動轉換制問題  (閱讀 3796 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 jackyyip

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
關安裝自動轉換制問題
« 於: 八月 27, 2017, 04:43:21 pm »
想請問如要安裝自動換制供冷設備, 在入自動轉換制控制箱時是否要另加刀制?我見cop並無此要求但出面見好多人都咁做, 希望知道正確做法, 謝謝



離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 關安裝自動轉換制問題
« 回覆 #1 於: 八月 28, 2017, 04:14:36 pm »
用現在安全要求正常要2個input,1個Output掣
當維修時可把3個掣關閉後進行完成後開2個input掣做測試,完成後才開output掣供電
如沒有開關掣當維修時有人誤開供電就會危險了。類似摩打要加E-stop一樣
如配電箱離開轉換器不超3M,或有幾套鎖掣配件備用.應該不用裝
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 jackyyip

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
Re: 關安裝自動轉換制問題
« 回覆 #2 於: 八月 28, 2017, 10:43:22 pm »
我就是想知道依個做法係慣常做法定係cop或其它例要求?三米又係點黎?唔好介意我咁長氣因為真係好混亂因為好似冇淮則咁 謝謝
« 回覆 #3 於: 八月 28, 2017, 11:47:50 pm »
法則是死的,法則要停哂電做野,或非不得已都要用絕緣手套
有幾多人會跟隨?