可否幫忙找出問題!
發電機運行速度是1500rpm;有50Hz及384V輸出。不知為何當運行了若2小時後,發電機突然出現瞬時電壓降,引致3台消防升降機停頓。發電機師父了解後,發現發現轉數下降至1380rpm及只能輸出約47.6Hz。無法同時供電給3台升降機,只能供電給1台升降機,直至大廈電力檢查完畢。之後,師父發現發電機索風位出現漏油現象。

大廈服務員




離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 發電機問題
« 回覆 #1 於: 三月 15, 2008, 10:20:09 pm »
各位大佬:
可否幫忙找出問題!
excelytho 兄 :

請重點檢查發電機轉速不能保持在1500rpm ?

原因 ?


« 上次編輯: 三月 15, 2008, 10:27:13 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: 發電機問題
« 回覆 #2 於: 三月 15, 2008, 10:26:32 pm »
各位大佬:
可否幫忙找出問題!
« 上次編輯: 三月 15, 2008, 10:42:55 pm 由 擇善固執 »
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 excelytho

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
回覆: 發電機問題
« 回覆 #3 於: 三月 16, 2008, 08:54:19 am »
擇善固執兄:
多謝幫忙!

發電機車頭進行壓縮前,需把空氣抽入車頭,索風位即空氣進入位置。

大廈服務員

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: 發電機問題
« 回覆 #4 於: 七月 11, 2008, 09:48:08 pm »
各位大佬:
可否幫忙找出問題!
excelytho (大廈服務員) 工友:

事隔已經四個月,相信你的問題已經解決,但是未見你將結果放上討論區,希望你能夠將答案放出來分享吧。

對你所提到的轉速和赫芝對比不太相符,是不是儀表故障?同步發電機(電球)的赫芝與柴油機的轉數成正比,因為 47.6 Hz對應的發動機轉數應為1,428 rpm。
造成發動機的轉數明顯下降原因很多,其中包括上面所提到的漏油。
「索風位」漏油這個講法是一般機修師傅常用的說法。
現代柴油發電機普遍採用四沖程渦輪增壓內燃機作原動機。驅動的發電球是同步發電球,以 50 Hz的輸出週波,柴油機要求穩定的轉速是 1500 rpm,每增減 1 Hz,轉速都要增減 30 rpm,如此類推。為了得到穩定的轉速,除了常規的機械調速器之外,有些大型發電機甚至採用電動/電子調速器以達到穩定的轉速。
現代柴油機為了減少體積、重量和增大效率,多數已加入渦輪增壓器(turbo charger),舊式內燃機的索風位祗有空氣過濾器和吸氣管,沒有任何機油和冷却水通過,不會發生漏油情況。出現漏油已說明有潤滑油經過,估計是渦輪增壓器排氣側管路及墊片漏油。

最後問一句,出現轉速下降時廢氣排煙是什麼狀態?黑烟、白烟、藍烟、無烟、多烟、少烟。