接地故障環路阻抗測試問題
«
於:
六月 15, 2007, 12:40:05 am »
為什麽要用20歐母來測試,什麽環境下用200歐母,請大家多多指教.
記錄
Tandy
功能小組
中工級
文章數: 529
(樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 接地故障環路阻抗測試問題
«
回覆 #1 於:
六月 15, 2007, 01:07:43 am »
肥哥仔工友:
問:為什麽要用20歐母來測試?
答:環路阻抗低。
問:什麽環境下用200歐母?
答:環路阻抗高。
這是讀數的問題。
記錄
Tandy:不斷學習,一專多能。
Eric Wan
A級師傅
文章數: 688
Re: 接地故障環路阻抗測試問題
«
回覆 #2 於:
六月 15, 2007, 01:39:28 am »
為什麽要用20歐母來測試,什麽環境下用200歐母,請大家多多指教
========================================
師兄!你個乜0野錶呀?乜唔係 20 同 2000 歐姆兩檔咩?
記錄
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。
肥哥仔
初哥
文章數: 2
Re: 接地故障環路阻抗測試問題
«
回覆 #3 於:
六月 15, 2007, 07:53:36 pm »
明白了,多謝哂.
記錄
Tandy
功能小組
中工級
文章數: 529
(樓梯底出身的[電燈佬])
Re: 接地故障環路阻抗測試問題
«
回覆 #4 於:
六月 16, 2007, 02:38:18 am »
肥哥仔工友:
您多謝邊個?.....................................
講真多謝邊個都唔緊要,最緊要多謝工會比這個平台我們吹吓水。