由於拖板是六種訂明產品其中之一種,因此需符合二個要求。
1. 基本安全規格:即是有關配件,即插頭、插座及軟電線需符合該產品之安全規定。
 例如:插頭(BS546,BS1363,BS5733),插座(BS546,BS1363),灰士(BS646,BS1362),軟電線(IEC60227,IEC60228,IEC60245) 等有關規定。(註:插頭及軟電線為訂明產品,但插座為非訂明產品)。
2. 特定安全規格:太多字了,請參考Part C之3.5(3)之規定。(註:電氣產品(安全)規例指南要$40元,但有網上之免費版本)。
符合上述二點再經認可之製造商或認可之核證團體認証後,向機電工程處註冊後,便可以在市面上出售。 :D :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: 拖板限制
« 回覆 #16 於: 一月 09, 2007, 01:20:04 am »
cheung 兄︰

資料認真詳細。

不過拖線唔可以超越 2 米在我腦海裡實在太根深柢固。

本(指南)唔知「攝」咗去邊,待我看一看有沒有灰色地帶。

不過外國產品就算符合 IEC 標準是否等於完全符合機電署要求,
我就有所保留。

例如有啲飛X浦筒燈,佢係符合 IEC 標準既,但佢粒 220V「針玉」外露,
並沒有機械性保護,你話他線時他線佬收唔收貨呀!
做 WR2 時機電署又會唔會扣你分呀!
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 Aley

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 142
回覆: 拖板限制
« 回覆 #17 於: 十月 11, 2007, 06:51:37 pm »
我以為拖線唔可以過長,係為如有須要時,可用最方便切斷電源