作者 主題: 有關電 力 線 路 測 試 記 錄 表中保護導體問題  (閱讀 11807 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 raider21

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 5
有關電 力 線 路 測 試 記 錄 表中保護導體問題
« 於: 十月 28, 2006, 09:06:11 am »
C hing:
      以前了舊樓多數用條燈喉做水線,而又合規格。但係電 力 線 路 測 試 記 錄 表中又要填保護導體size,20mm conduit=6mm水線? ??? ::)希望大家帮帮手答答。唔好話放多條 :angel:死得



離線 ALAN tam

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 8
Re: 有關電 力 線 路 測 試 記 錄 表中保護導體問題
« 回覆 #1 於: 十月 28, 2006, 10:04:51 pm »
填GI condiut就可以做到30A以下保護導体,但一定要用铜杯臣或包臣,過30A就要放等電位水線,無計!

離線 raider21

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 5
Re: 有關電 力 線 路 測 試 記 錄 表中保護導體問題
« 回覆 #2 於: 十月 29, 2006, 08:09:31 am »
 ;D多謝曬。

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
Re: 有關電 力 線 路 測 試 記 錄 表中保護導體問題
« 回覆 #3 於: 十一月 02, 2006, 01:22:53 am »
C hing:
      以前了舊樓多數用條燈喉做水線,而又合規格。但係電 力 線 路 測 試 記 錄 表中又要填保護導體size,20mm conduit=6mm水線? ??? ::)希望大家帮帮手答答。唔好話放多條 :angel:死得
工友:
請問從何得知20mm鐵喉之銅等效截面積為6sqmm?基本上鐵喉之銅等效截面積很大,20mm鐵喉之等效值由三十幾至四十幾sqmm。視乎class1,2,3,4及導體之操作溫度及最終溫度而定。
大部份情況基本上你穿得下電線就可以作保護導體。但當然要有良好之連續性才可以。以前之做法是有部儀錶注入較大電流,例如10A。以測量故障時之保護導體(鐵喉)連續性。現在已經沒有人用了,但需要在鐵喉之最終處測量對地故障環路阻抗以核實鐵喉之連續性。
至於線路測試記錄表,保護導體之呎吋不用填,寫上conduit或GI conduit便可以。但必需測量對地故障環路阻抗及填上。 ;D
笑一笑,世界更美妙!!!