作者 主題: 關於各開關掣的詮釋  (閱讀 11817 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 eeted

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 5
關於各開關掣的詮釋
« 於: 八月 08, 2013, 09:14:21 am »
小弟初來報到, 希望與各位多多交流!

SP=Single Pole=單極
SPN=Single Pole =Single Pole Neutral Link=單極連中線 (2 Poles)
DP=Double Pole=雙極
TP=Triple Pole=三極
TPN=Triple Pole with Neutral Link (4 Poles)
4P=Quadruple Pole=四極
1. 請問以上是否正確?
2. 請問SPN與DP是否一樣?因為兩者都係兩極, 1極PHASE, 1極NEUTRAL
3. 請問什麼情況下才會使用SPN和TPN?
4. 請問什麼情況下要斷NEUTRAL?



離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
回覆: 關於各開關掣的詮釋
« 回覆 #1 於: 八月 08, 2013, 08:41:11 pm »
1. 大部份正確。
2. 否。若是一樣的話,為何一個要叫A,一個叫B。
3. 大部分情況視乎負載的設計要求。
4. 一般來說,在進行相關電力系統測試時;或永久不使用該電路,這通常也會將該電路的有關供電導體切斷和拆離。
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======

離線 eeted

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 5
回覆: 關於各開關掣的詮釋
« 回覆 #2 於: 十月 21, 2013, 03:44:41 pm »
多謝小師弟回覆!
我見市面上有很多不同類型的產品如SPN MCB, DP MCB, SPN ISOLATOR, DP ISOLATOR.
本人是電氣初哥, 查看了工作守則, 有提及對不同電器如廚房電器及冷氣機有特別要求.
但還是摸不著頭腦。對於一件電器, 如何取決用 SPN/DP 呢?

離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
回覆: 關於各開關掣的詮釋
« 回覆 #3 於: 十月 24, 2013, 07:52:42 pm »
若你是從事電器產品設計等的工作,請參考 IEC 60335 系列。
如你是從事電力裝置的相關工作,SPN/DP 的保護器件內部結構雖有不同,但兩者在電力系統的使用上其實是沒有多大分別。
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======