作者 主題: RCCB同ELCB有咩分別?  (閱讀 45784 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 kenny45

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
RCCB同ELCB有咩分別?
« 於: 五月 13, 2011, 09:10:05 pm »
依家係咪仲有ELCB買?



離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #1 於: 五月 13, 2011, 11:39:15 pm »
致kenny45:
RCCB=歐式漏電及有過載功能大KA總掣形
ELCB=日式漏電及有或無過載功能
現在都有ELCB賣:三菱,日幸,峙崎,富士
謝謝討論!kspoon上
« 上次編輯: 五月 17, 2011, 11:48:05 am 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #2 於: 五月 17, 2011, 05:41:18 pm »
致kenny45:
RCCB=歐式漏電及有過載功能大KA總掣形
ELCB=日式漏電及有或無過載功能
現在都有ELCB賣:三菱,日幸,峙崎,富士
謝謝討論!kspoon上


Tandy 哥見到應該會有好大反應, ;D

因他是這個討論區,討論水氣掣的權威人士 ;D

註︰ BS EN 61008 / 工作守則 310頁


電氣男 金句;無問題的人就是最有問題

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #3 於: 五月 17, 2011, 08:12:56 pm »
致DICKY:
本人原本是答淨水氣的但看了另一段文章才改!對不起!想人好原來誤導他人!
Re:漏電斷路器(結論)
« 回覆文章 #15 於: 十二月 01, 2004, 01:43:20 下午 »
2. RCCB -- 即RCD+MCCB連成一體為大型的漏電保護裝置。俗稱「水總」:多為四極三相四線裝置,但亦有日本牌子例如<三菱>有三極RCCB可作三相及單相雙線用途。另可由MCCB配合ZCT組成為RCCB而最高靈敏度為3A及延時操作為5秒。
(可能是產地電例的關係,日本牌字仍叫做ELCB)

是我錯,了解能力低!謝謝指導kspoon上
« 上次編輯: 五月 17, 2011, 08:24:41 pm 由 poonkinsun »
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 擇善固執

  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1791
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #4 於: 五月 17, 2011, 09:21:52 pm »
致DICKY:
經驗分享! 知識交流! 集思廣益! 共步向前!

離線 kenny45

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 10
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #5 於: 五月 21, 2011, 07:17:09 pm »
咁有過載是不是RCBO? 係咪叫老鼠尾?

離線 Tony Tse

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 13
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #6 於: 五月 24, 2011, 04:37:30 pm »
謝謝分享! :)
座佑銘:活到老、學到老          興趣:行山、露營、攝影          金句:相識也是緣份

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
回覆: RCCB同ELCB有咩分別?
« 回覆 #7 於: 五月 24, 2011, 05:16:14 pm »
引用自Tandy師傅在漏電斷路器其中一遍文章:
Re:漏電斷路器(結論)
« 回覆文章 #15 於: 十二月 01, 2004, 01:43:20 下午 »
漏電斷路器
1.   RCD--RESIDUAL CURRENT OPERATED DEVICE
2.   RCCB--RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER
3.   RCDO--RESIDUAL CURRENT OPERATED DEVICE C/W OVERCURRENT
PROTECTION
4.   RCBO--RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER C/W INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION

1.   RCD --   只提供漏電保護。分單相雙線及三相四線,最高載流量單相60A、靈敏度10~30毫安,三相100A靈敏度最高500毫安及有延時操作。(有部份四極漏電斷路器仍叫RCCB,但在下方或則面印上RCD)
2.   RCCB --   即RCD+MCCB連成一體為大型的漏電保護裝置。俗稱「水總」:多為四極三相四線裝置,但亦有日本牌子例如<三菱>有三極RCCB可作三相及單相雙線用途。另可由MCCB配合ZCT組成為RCCB而最高靈敏度為3A及延時操作為5秒。
(可能是產地電例的關係,日本牌字仍叫做ELCB)
3.   RCDO --   即RCD+MCB連成一體為小型的漏電保護裝置。俗稱「水總」:多為雙極單相雙線裝置。另有英國俗稱「黑老鼠」為佔單一MCB位的雙線裝置。
4.   RCBO --   即RCD+MCB連成一體,附加集成電路過流保護,為小型的漏電保護裝置。因多了一條水線所以俗稱「老鼠尾水氣掣」,這條多出路的水線最為重要,但有很多〔電燈佬〕在做絕緣測試時因{它唔起}把它剪掉,這為大錯特錯。因這條水線能帶走集成電路所產生的正常漏電電流以免誤跳,而這些正常漏電電流即為集成電路(電腦、電訊及其它電子電路)所產生的第三諧波,所以RCBO又稱為「濾波形水氣掣」,其餘可稱為「脈沖形水氣掣」。

RCD 「脈沖形水氣掣」亦有直流濾波形,但與RCBO所補償的電流波形有所分別,在不同的波形電路上要作適當的選配。
希望幫到你kspoon上

溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*