作者 主題: 三相水泵匹數如何計算  (閱讀 12963 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 msc99hk

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
三相水泵匹數如何計算
« 於: 七月 11, 2008, 04:54:49 pm »
各位師兄
請問一個標示 380V 70A 50匹 / 380V 102A 75匹 之三相水泵是如何計算匹數和A數,
請多多指教.



離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #1 於: 五月 19, 2009, 06:56:53 pm »
745w為一匹。要計算功率因數、電壓。
本是同行生、相窒何太急!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #2 於: 五月 20, 2009, 02:29:21 am »
答案太簡單,唔收貨 :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #3 於: 五月 23, 2009, 01:50:41 pm »
就計你睇,745w為一匹,如題50匹即是約37kw,將37kw除三佰八十伏特就是。然後再除功率因數。
本是同行生、相窒何太急!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #4 於: 五月 23, 2009, 04:20:35 pm »
就計你睇,745w為一匹,如題50匹即是約37kw,將37kw除三佰八十伏特就是。然後再除功率因數。
計錯數 :o
漏了開方3,也漏了效率。 :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #5 於: 五月 23, 2009, 04:31:44 pm »
計錯數 :o
漏了開方3,也漏了效率。 :D
都無功率因數點計,開方3只是計電功率,唔係計電流! :P
本是同行生、相窒何太急!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #6 於: 五月 23, 2009, 05:48:15 pm »
計錯數 :o
漏了開方3,也漏了效率。 :D
都無功率因數點計,開方3只是計電功率,唔係計電流! :P
我係講效率,唔係講功率因數,至於開方3,我比你想清楚點先再答 ;D
就以37kW角接的摩打,電壓380V,效率0.9,功率因數0.8,問電流?
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #7 於: 五月 23, 2009, 07:07:45 pm »
約78安培到。
本是同行生、相窒何太急!

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #8 於: 五月 23, 2009, 11:47:30 pm »
約78安培到。
請問shing888 兄有無用開方3 呢 :o
若果唔用(380 x 開方3)做分母, ;D
用(220 x 3)都得 ;D
重有,其實我問題問得唔係幾好,
無講係咪full load,
不過若果係full load,你答對了。
但若果不是full load,就大WOK,
可以有排計。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回覆: 三相水泵匹數如何計算
« 回覆 #9 於: 五月 24, 2009, 11:57:27 am »
