電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: ok仔 於 五月 14, 2008, 01:11:20 am

主題: 何謂九線制,星角起動
作者: ok仔五月 14, 2008, 01:11:20 am
各位師傅請指點!
因為我睇到電流表由起動時5A慢慢升到10A
係唔係由220v升到380v
摩打係唔係 先行細線圈 之後 行大線圈
如果三相摩打其中冇左一相會點樣
主題: 回覆: 何謂九線制,星角起動
作者: kentskkchu一月 16, 2010, 07:50:54 pm
各位師傅請指點!
因為我睇到電流表由起動時5A慢慢升到10A
係唔係由220v升到380v
摩打係唔係 先行細線圈 之後 行大線圈
如果三相摩打其中冇左一相會點樣

失去一相電壓:
應該不能起動到全速(Full speed)。但還剩下兩相電,像單相異步電動機一樣,會運轉到一個較低轉速,旋轉磁場亦處於不平衡(即不正常)狀態,轉矩 (Starting torque) 亦會縮小或不足。因為條摩打特性曲線 Charateristic curve 改變了(短小而不精幹了),還可運作在一個 Stable operating point。有了負荷時,不平衡狀態更差,會燒摩打。小心!  :-[

實際上兩相電壓已可以推動三相摩打的運行。使用一套特定值的電容器就可以了(Asymmetrial operation)。 起動時用C1,運行時用C2,其運作可接近三相全壓模式。這種模式多用於第三世界地方,以減少一根輸電線的成本。  :angel:

如有錯誤,請多加指正!

水喉佬上   ;D