各位:
小弟有一疑難,請各位幫助解答。

現商場有一商舖一分為二,一邊供新租客,及要求200A電。原有租客間細後,由原先400A電只要求300A。
問題一:舊租客是否需要再申請新電錶呢?
問題二:若要,原先400A MCCB錶前掣是否需要更換為300A MCCB呢?
問題三:可否將原先400A MCCB作為上級,分一個200A MCCB供新租客用作錶前掣,再另分一個300A MCCB供舊租客用作新錶前掣呢?
問題四:是否有其它更好方法呢?

小強
主題: 回覆: 錶前掣一問
作者: Tandy一月 07, 2008, 01:38:55 am
各位:
答題一:跟正手續,改細 amp 要。
答題二:跟正手續,改細 AMP ,需要。
答題三:理論上可行。但隨後的工作就非常之煩。改 C.T 申請電錶,拆舊錶裝新錶,安排不當可能變成雙重電錶。
答題四:當然有!方法有兩至三個,不過要好睇現場環境!
主題: 回覆: 錶前掣一問
作者: vampire一月 11, 2008, 07:46:51 pm
除非唔申請電錶..........
如果唔係,不是要新放總線嗎?