想請問點解做primary injection test 時,要將C.T. short circuit?
謝!
-
haman工友:
避免高壓對測試者構成危險!!!
;)
-
C兄
初級電流測試,主要是測試C.T比數
2500/5A CT,初級輸入2500A電流CT次級輸出5A
-
C兄
初級電流測試,主要是測試C.T比數
2500/5A CT,初級輸入2500A電流CT次級輸出5A
在這個測試中,我們可以知道更多CT的資料。在CT中有一個叫 Composite Error (%) 的東西,在這測試中用示波器觀察 Input 及 Output 波型的分別。低電流不大,但在大電流時(超過 Knee Point, CT output 電壓比電流,10%:40%) CT 飽和後,兩邊的波型有很大分別 (變曬型)。