技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: chitung 於 九月 14, 2005, 07:57:07 pm
-
有一座舊大廈由地抵上線150mm 平方X4 到一個舊300A 刀掣(無菲士?※?)
可不可以直上到新做的MCCB+ITMT總掣?
請各工友指教指教....
-
chitung 工友:
太多不清楚問題。
通常 IDMT & MCCB 是盡可能放置在導體最前端,保護整組導線。
你最好找合適人仕商討。
-
chitung 工友:
單看您的表示!理應是中電遺留下來的歷史問題。
這樣安裝是可行的也符合電力條例,但最好先入圖供電商批閱。
-
Ericwan Tandy 多謝你們的指教
Tandy 兄
你話要合苻電燈條例是不是個MCCB KA要足夠或有其他要求
我在工作守則內 表9(2) (iii)找不倒所需KA的要求或其他地方可以找倒
請指教謝謝
-
chitung 工友:
表9(2)經以清楚表明各位置需要的ka值。看完都唔多明,就多些看看其它相關主題,例如;電氣裝置疑難 (http://www.eeunion.org.hk/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=205&forum=5),MCCB 箱問題 (http://www.eeunion.org.hk/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=199&forum=5),小小問題想請教 (http://www.eeunion.org.hk/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=133&forum=5)
-
tandy兄:
我指表9(2)(iii)中是末有熔斷器支援的KA值
-
chitung 君︰
表 9(2)(i) 有閣下需要的答案。
表 9(2)(iii) 是講架空電纜。
:sante:
-
chitung 寫道:
tandy兄:
我指表9(2)(iii)中是末有熔斷器支援的KA值
chitung 工友:
表9(2)(iii)的是指架空電纜供電,不是你所需。
如是架空電纜供電的一定有熔斷器支援。
-
tandy dicky 兄
通常舊大夏由地底上線到樓梯口.有電燈公司3個菲座+N.這3個菲座
是不是指表9(2)(iii)中由供電?B的供電箱供電..請指 教謝謝
-
chitung 工友:
問:[color=000099]通常舊大夏由地底上線到樓梯口.有電燈公司3個菲座+N.這3個菲座[/color]
[color=000099]是不是指表9(2)(iii)中由供電?B的供電箱供電..請指 教謝謝[/color]
[color=FF0000]NO:[/color] 這俗稱"掃把頭"或"地線頭"(cable end),看表9(2)(i)。
表9(2)(iii)由供電?B的供電箱供電。我相信現在只有中電在舊區才還有這個供電箱。
-
tandy 兄
我相貼張相在討論區可不可以.可以就點做..謝謝
-
Tandy 寫道:
表9(2)(iii)由供電?B的供電箱供電。我相信現在只有中電在舊區才還有這個供電箱。
Tandy 兄︰
港島區現在還有幾個木居區是用架空電纜供電的。
:-D :sante:
-
chitung 寫道:
tandy dicky 兄
通常舊大夏由地底上線到樓梯口.有電燈公司3個菲座+N.這3個菲座
是不是指表9(2)(iii)中由供電?B的供電箱供電..請指 教謝謝
chitung 君︰
何謂地底電纜供電、何謂架空電纜供電?
睇嚟閣下對表 9(2) 仲未睇得明!
既然係咁,我就講得白一點。
表 9(2)(i) 所講就是地底電纜供電。
表 9(2)(iii) 所講就是架空電纜供電。
供電商地線頭內的熔斷器,是供電商的財產,是用作保護供電商的電纜,並不是用作保護客戶的上升總線。
如果今次講得咁清楚都唔明白,下次我直接講接駁地線頭嗰總掣要幾多 KA 值!
不過如果下次要我講嗰總掣要幾多 KA 值,就等如考試要知答案不知原因一樣。
:-D :sante: :idea:
-
Dicky 工友:
[color=000066]何謂地底電纜供電、何謂架空電纜供電?[/color]
單看文字我相信唔係做電的,都會有幾分明白。反而你要看清楚現在討論緊的事項。 :-D :-D :-D
-
Dicky 工友:
我和 chitung 工友所講緊的係,[color=000066]表9(2)(iii)由供電?B的[/color][color=990000]供電箱[/color][color=000066]供電[/color],不是講架空電纜。兩者是有分別,但也有共通點[color=003300]有熔斷器支援[/color]。
這個[color=990000]供電箱[/color]我做咗幾十年電氣,真係在港島唔多見過。
-
Tandy 寫道:
Dicky 工友:
這個[color=990000]供電箱[/color]我做咗幾十年電氣,真係在港島唔多見過。
Tandy 兄︰
那麼你就見識少啦!:-D :-D
以前大坑既蓮花宮山,我都不知留低幾多腳毛,所以我見識過港燈的供電箱。
如果你有機會去開薄扶林職訓局,行過對面嗰木居區,見識吓港燈的供電箱啦。
:hammer:
-
Dicky 工友:
你講緊的地方仍然是架空電纜供電的一種,我都見識過。
而我哋講緊的是由地底電纜組成的供電箱,是一個大約1.2m(H)x1m(W)x0.4m(D)座落在條街的供電箱。
表9(2)(i)亦都沒有指明一定是由地底電纜供電。 :idea:
-
chitung 寫道:
tandy 兄
我相貼張相在討論區可不可以.可以就點做..謝謝
chitung 工友:
hing 工友在另外的主題有貼圖教學,請按這裡 " 貼圖 (http://www.eeunion.org.hk/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=290&forum=1) "