技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: fisf 於 十一月 08, 2014, 01:35:15 pm

主題: 請教前輩 有關行角摩打
作者: fisf十一月 08, 2014, 01:35:15 pm
真心請教,經常聽師父講行 角比星 扭力大 
真心求賜教點解,??
主題: 回覆: 請教前輩 有關行角摩打
作者: wkw十一月 10, 2014, 03:14:22 pm
點解吾直接問師傅呢?
經討論區,只會做成一知半解,
又或者可報讀工會的課程,讀完可考番個牌…

馬達 行角時,相電壓比行星高…
主題: 回覆: 請教前輩 有關行角摩打
作者: W. H. Cheung十一月 24, 2014, 01:47:36 pm
真心請教,經常聽師父講行 角比星 扭力大 
真心求賜教點解,??

首先,星角起動是降壓起動的一種。
而摩打的扭力在設計及出廠時已經設定好。
例如10匹,即係話輸出功率有10匹咁解。
例如一個220/380的10匹摩打行星。
另一個380/660的10匹行角。
由於大家都是10匹,理論上輸出功率是一樣。
至於話行角的扭力大過星,
是指一個380/660的摩打,在使用星角起動以降低起動電流所出現的情形。
在行星時,由於分壓問題,每個繞組只有220V,根本未達到額定電壓,
輸出的扭力自然較細,數秒轉角後,才達到額定電壓380V,
輸出的才是額定功率 :D