電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: eeted 於 八月 08, 2013, 09:14:21 am

主題: 關於各開關掣的詮釋
作者: eeted八月 08, 2013, 09:14:21 am
小弟初來報到, 希望與各位多多交流!

SP=Single Pole=單極
SPN=Single Pole =Single Pole Neutral Link=單極連中線 (2 Poles)
DP=Double Pole=雙極
TP=Triple Pole=三極
TPN=Triple Pole with Neutral Link (4 Poles)
4P=Quadruple Pole=四極
1. 請問以上是否正確?
2. 請問SPN與DP是否一樣?因為兩者都係兩極, 1極PHASE, 1極NEUTRAL
3. 請問什麼情況下才會使用SPN和TPN?
4. 請問什麼情況下要斷NEUTRAL?
主題: 回覆: 關於各開關掣的詮釋
作者: 小師弟八月 08, 2013, 08:41:11 pm
1. 大部份正確。
2. 否。若是一樣的話,為何一個要叫A,一個叫B。
3. 大部分情況視乎負載的設計要求。
4. 一般來說,在進行相關電力系統測試時;或永久不使用該電路,這通常也會將該電路的有關供電導體切斷和拆離。
主題: 回覆: 關於各開關掣的詮釋
作者: eeted十月 21, 2013, 03:44:41 pm
多謝小師弟回覆!
我見市面上有很多不同類型的產品如SPN MCB, DP MCB, SPN ISOLATOR, DP ISOLATOR.
本人是電氣初哥, 查看了工作守則, 有提及對不同電器如廚房電器及冷氣機有特別要求.
但還是摸不著頭腦。對於一件電器, 如何取決用 SPN/DP 呢?
主題: 回覆: 關於各開關掣的詮釋
作者: 小師弟十月 24, 2013, 07:52:42 pm
若你是從事電器產品設計等的工作,請參考 IEC 60335 系列。
如你是從事電力裝置的相關工作,SPN/DP 的保護器件內部結構雖有不同,但兩者在電力系統的使用上其實是沒有多大分別。