主題: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: kk121212十一月 15, 2010, 02:57:56 pm
(a) 當電路的預期接地故障電流不足以在守則11B(b) 所指定的時間
內啟動過流保護器件,應裝設電流式漏電斷路器。
(b) 下列的情況尤應以電流式漏電斷路器作保護:
(i) 插座電路;
(ii) 由架空電纜系統供電的電力裝置。

若要做WR2 但水氣不足
但來電電源是由架空電纜系統供電

是否可根據 表11(14) 來做WR2


表11(14)
當電路以電流式漏電斷路器作
保護時的最大接地故障環路阻抗
電流式漏電斷路器額定餘差
啟動電流(毫安) 5 10 20 30 100 300 500 1000 2000
Zs (歐姆) 10000 5000 2500 1667 500 167 100 50 25


現場 由架空電纜供電 單相經過100A HRC fuse 入錶前掣 60A RCCB >> 電錶 >> 60AMCB BOARD 總掣
主題: 回覆: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: Eric Wan十一月 15, 2010, 09:19:48 pm
請問上址總掣是否獨立用電,還是供電給上升總線作多戶用電?

不過得 60A,仲係單相,相信都係獨立用戶喇!
主題: 回覆: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: poonkinsun十一月 15, 2010, 11:51:36 pm
致kk121212:
已知住宅是(b) (2) 情況供電,正常來說供電已經水氣掣,水氣Ω數已容許很大。另但好像60A單相不用做WR2
無為哂精神去做無為!謝謝討論!
主題: 回覆: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: kk121212十一月 17, 2010, 07:25:25 pm
回應 : Eric Wan
每個水總是獨立一層供電

回應 poonkinsun
若不用出WR2 就不會在這裡問問題
只因量度出來的阻抗實在太大 (5年前人家做的WR2 數值也是很大 而且從人家的核對表上看見是已去了機電處更改錯處)
所是出了疑問 就上來問問師傅們

主題: 回覆: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: W. H. Cheung十一月 18, 2010, 11:48:22 am
單相60A都要出WR2,睇怕係老人院之類,
其實我唔明你問甚麼 ???
錶前水總是否30mA?
願聞其詳。
主題: 回覆: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: kk121212十一月 18, 2010, 06:45:00 pm
是 60A RCCB 30mA

它放在電錶前

之後入了單位后的MCB BOARD

但量度接地故障環路阻抗太大 超過3 ohm

若依例書要求是0.35 ohm

 
主題: 回覆: 11J 電流式漏電斷路器 測試接地故障環路阻抗
作者: Tandy十一月 19, 2010, 04:30:08 am
工友:

11(10) 63A RCBO 要求的 0.35 ohm,是沒有說明啟動電流,如你註明啟動電流是 30mA ,那要求就是 1667 ohm了。3 ohm pass!