??? 我有個circuit是給电腦柜用的. 用IEC309插頭circuit. 电力絛例是否要求要加RCD?
其實現時啲data center是否多數唔會獨立加RCD俾每一way circuit, 而當個电腦柜係fix equipment?
多謝指教.
-
??? 我有個circuit是給电腦柜用的. 用IEC309插頭circuit. 电力絛例是否要求要加RCD?
其實現時啲data center是否多數唔會獨立加RCD俾每一way circuit, 而當個电腦柜係fix equipment?
多謝指教.
唔三唔四兄 ;D
你都識得講係插頭及插座,按COP是要加RCD。
不論是IEC60309、BS196、BS546、BS1363。
為避免RCD跳掣,很多時會獨立加RCD俾每一way circuit。
當然,一樣有很多人不加RCD,但不代表合乎COP之規定。
但若該處祗容許受過訓練之員工進入,
有足够之標記及告示指出沒有RCD作保護,
房產擁有人盡可能避免意外的發生,
或許可以用法例的灰色地帶,
但不要話係我講,自己執生 ;)
-
唔三唔四兄 ;D
Thanks Cheung C 兄 :)
So if I do not use IEC309 socket for the computer equipment rack, but use a fixed power connection, I can omit the RCD. Right?
-
bs 5354 工友:
請參考守則 26O 寫得好清楚。 :) :) :)
如果你仲唔放心一定要裝漏電斷路器,就要裝 (RCBO) 有條功能接地導線嗰隻。
1.RCD--RESIDUAL CURRENT OPERATED DEVICE
2.RCCB--RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER
3.RCDO--RESIDUAL CURRENT OPERATED DEVICE C/W OVERCURRENT PROTECTION
4.RCBO--RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER C/W INTEGRAL OVERCURRENT PROTECTION
-
Thanks Cheung C 兄 :)
So if I do not use IEC309 socket for the computer equipment rack, but use a fixed power connection, I can omit the RCD. Right?
Dear Gentleman (bs_5354),
I believe that your concept is correct. The computer equipment is become a fixed electrical installation with permanent connection to the LV power system. Therefore you do not install RCD to protect it if the E/F Loop impedance is lower enough to match with O/C protective devices. Say 0.4Sec or 0.2Sec inside/Out of "Equal Potential Zone" respectively. Right!
Please feel free to correct me if I am wrong!
Best regards,