技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: wowsun 於 六月 17, 2016, 10:27:16 pm
-
其實用UC 有咩用,同點試,唔該C 父們
-
http://www.eeunion.org.hk/forum/index.php?action=post;topic=2209.0;last_msg=17025
-
其實個錶唔係好明rcd ul 25v , 50v ,100v 分別,
-
http://www.eeunion.org.hk/forum/index.php?topic=2172.msg16967#msg16967
-
咁係唔係即係地盤臨時電要用 25V RCD TEST ?
固定電力就要 50V RCD TEST?
如果以香為電例 UC TEST 有無用我唔係好明因為6010A好似無 UC TEST
唔咳C 兄
-
應該是測試(接觸電壓)
顯示最高100V
要選擇rcd工作電流
會用一半去自動測試(即30Ma是用15ma)測試
測試中應該不會跳rcd
-
其實你可上網找資料
及手頭有機可自己測試就知
-
我慨試 RCD 30ma方法 就 係 用 6010B 30MA 先
1. 30ma 1/2 0度 唔跳RCD正常
2. 30ma 1/2 180度唔跳RCD正常
3. 30ma X 1 0度跳正常 但要在400MS 或 200MS 內合格
4. 30ma x 1 180度跳正常 但要在400MS 或 200MS 內合格
手頭上我有機 ,但唔係好明幾時要用 UC ,幾時要用 UL25V ul 50V 去測試RCD就唔係好明
THX
-
會否是首先看電路的水氣掣是多少ma如30
咁你把測試檔選30ma去進行UC測試
得出數值就是接觸電壓
再看你測試的所在地去衡量是否合標準
如在地盤做測試多過25V就有問題
在固定電力裝置多過50V就有問題
不知是否正確
-
如果UC 值有問題,咁係唔係銅棍唔靚???
-
照計正常一定係
水氣掣0.03x環阻10=接觸電壓0.3V
引伸用UC檔度得0.3v/0.03A=10歐姆。就知環阻是多少
-
今日 用左 uc 來試 30ma 水氣制
我以 10ma 30ma 100ma 用uc test 都是 ov 水氣制無跳
但用 300ma 來試 水氣制跳左,但讀數 no
請問是否正常?
-
整比你的相片又不看
30/100mA 機是用15mA去測試
300/500mA 機是用150mA去測試
咁你個水氣掣是30mA。
5倍電流都唔跳就真係要換過個掣先得
跳佐掣無電測試怎樣會顯示呢?
個人覺得你理解能力很差
-
SORRY 我太笨了
咁我用UC打 30ma 去試 30ma RCD 佢錶出來係 0 V
個意思係佢唔過50V固定電力 即係無問題銅棍好靚??
THX
-
50V是可容計存在電壓如0V揸佢肯定無事
但一手揸佢一手揸另外就難講!
所以要做等電位
個人吹水唔知啱唔啱
-
想請教各帥兄6010B,測試RCD出現220v後
,再按掣測試,顯示no!系代表咩意思?
-
留意返 PN PE 兩個錄燈一定要著,如果有紅燈就係蘇底極性接錯線
-
兩燈冇出現紅燈,測試其它蘇ok
-
是否插蘇電路無RCD或RCD已壞
-
轉去100/300/500試下