電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: Kobe Cheung 於 二月 28, 2017, 05:40:58 pm

主題: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: Kobe Cheung二月 28, 2017, 05:40:58 pm
三相30A問題~用4mm夠嗎? N線 可減半?
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: poonkinsun三月 01, 2017, 01:32:18 pm
如果是釘明線就夠。入槽或喉是要用6mm
N線在三相四線電路是要用相線同一號電線
因有機會衹行單相
如三相電路祇是供應三相用具N線是比控制電路用就可
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: king三月 03, 2017, 05:14:41 pm
電線及N線都用6mm
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: poonkinsun三月 03, 2017, 10:12:57 pm
版主無說明何種電路
如釘明線4mm三相是33A
如錯要改電工手册28頁pvc內容
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: Kobe Cheung三月 04, 2017, 12:25:12 pm
如果是釘明線就夠。入槽或喉是要用6mm
N線在三相四線電路是要用相線同一號電線
因有機會衹行單相
如三相電路祇是供應三相用具N線是比控制電路用就可
各位大師兄
這樣的 我想係電掣箱 拉組電 比一座洗碗機用
30A到三相連中性水線 我應該用幾大線 同用咩掣 tpn?曲架掣?甘
新手上學 我做開維修多
感謝解答
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: Kobe Cheung三月 04, 2017, 12:28:14 pm
版主無說明何種電路
如釘明線4mm三相是33A
如錯要改電工手册28頁pvc內容
如上
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: poonkinsun三月 04, 2017, 01:30:52 pm
因應地方無可能釘明線,要做喉所以用6mm5線
由配電箱32A3P mcb供電放6mm5線到機位再做25喉到機邊
安32A防水曲架(因地方濕氣重)
因洗碗機有發熱缐製作熱水,不知設計所以N線用同級
主題: Re: 師兄們求助~三相30A問題~
作者: Kobe Cheung三月 06, 2017, 12:53:47 pm
因應地方無可能釘明線,要做喉所以用6mm5線
由配電箱32A3P mcb供電放6mm5線到機位再做25喉到機邊
安32A防水曲架(因地方濕氣重)
因洗碗機有發熱缐製作熱水,不知設計所以N線用同級
感謝 師兄