作者 主題: 等電位區域內和等電位區域外的划分及測試接地故障環路阻抗  (閱讀 180962 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
再回小師兄:

直接觸電的例子比間接觸電多好多,
直接觸電加上良好的輔助等電位接駁就會大大加強死亡機會。

在我們的討論中似乎得出一個共識結果,----------

「做輔助等電位接駁時,萁金屬範圍 2 米內的其他金屬都要連結,而且要無休止地一直連下去。」

問題來了,正如張兄之前所說,鄰居的鐵門 " 應否 " 和 " 可否 "連結呢?
其他嚴重問題還有:----
A . 整體美觀 ( 幾百萬的豪宅或幾千萬的豪華會所都畀電燈佬陀衰曬 )
B . 行業之間的爭議 ( 同水喉佬、瓦仔佬、不鏽鋼佬、天花佬........)
C . 效果 ( 可否無休止地一直連下去 )
D .價格 ( 現在電工們做 BONDING 做得多蝕得多,又畀人諸多挑剔)

« 上次編輯: 四月 30, 2009, 01:35:43 pm 由 Eric Wan »
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 Eric Wan

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 688
小師兄:

我不是只會 " 發老脾 " ,而且亦希望可以解決問題。

建議如下:

A . 強烈宣傳 45000 歐可括免連結方法,
B . 連結興否,可以用儀表量度,不一定要目視證明
C . 金屬門和金屬外框之間一樣可以用儀表量度,不一定要目視證明
D . 建議工會約見 EMSD ,表達關注,並要求成立對等電位接駁的爭議成立仲裁小組


以上建議,純粹只有一個目的,關心行內工友困難,對行業問題的承擔。






不過攪屎上身0既嘢,負責技術和接觸 EMSD 的諸公又點會有興趣理丫! :( :( :(

講完 La , 唔再講 La !
萬般得失,俯仰無愧,才知淡然一笑之樂。

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
EricWan兄:
正所謂忠言逆耳,唔好話工會的意見,
就算二間電力公司的意見,
都週時比EMSD拒絕,
我post個7點,之前我都試過比EMSD,
由於有爭議,我是以個人名義比的,
但基於政府部門一貫的大原則:
多做多錯,少做少錯,唔做唔錯
你知答案 :( :(
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
個個都話要來個終極發表,我唔知洗唔洗哩!

不過現在忙緊單WR2 7500A x 2 組及改變用途,舊式工廠大廈單一業主仲用緊高壓計電錶,因時代變遷要分租比其他用戶,現在要分開做回獨立低壓計電錶,仲要有好多等電位區域要做連結。

完了這單工程等我又試下來個終極發表。 ;D :D ;)
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
不過攪屎上身0既嘢,負責技術和接觸 EMSD 的諸公又點會有興趣理丫! :( :( :(

如果有得攪屎上身的事我又唔怕做喎!在幾年前我都比你叫我做攪屎棍傢啦!
有機會真的要去屎坑攪攪佢! ;D ;D ;D
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
現在行業上做 BONDING 是放射式,即一個拖一個,如果要杜絕上述危機,就要用網絡式互連結

如果真的有這個要求,我都要轉行,因為根本冇可能做到。

唔好忙記!幾年前在同樣的主題我們也有發表過,最好的連結安排就是要網絡式互連結
嘩!7500A即係幾大隻牛 ??? 唔通4500KVA定5000kVA ???
嘩!為降低Fault Level,通常祇是1500KVA,
祇有極少數自己牛去到2000kVA,
7500A x 2 組,簡直奇聞 ;D
討論整體美觀emsd一定唔會理因為安全問題。行業之間的爭議我同意,建議好似消防甘,唔裝就犯法可寧行業之間的爭議免除。價格都好同情由於現在個價真係差,分分鐘連人工都無埋。
本是同行生、相窒何太急!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
回 Shing888 工友以下問題:

→ 甘即係無做星盤和鋁窗間之等電位結連的問題!而唔係做左等電位反而唔安全哪。

=========================================
唔一定,我得罪太多人了,唔爭在得罪埋 EMSD 亞 SIR ,

第一,他的說法是事後孔明,行業上 裝置後電氣金屬 2 米內好少人做 BONDING,
否則就是 2 米之後 2 米再 2 米...........

第二,星盤和鋁窗間之等電位有結連,可能死多幾個,( 例如同時觸及星盤和水龍頸),
只是擴大帶電面積。

現在行業上做 BONDING 是放射式,即一個拖一個,如果要杜絕上述危機,就要用網絡式互連。

如果真的有這個要求,我都要轉行,因為根本冇可能做到。


第二,星盤和鋁窗間之等電位有結連,可能死多幾個,( 例如同時觸及星盤和水龍頸),
只是擴大帶電面積,我想回應呢個點解會死多幾個,面積大左但係計算電壓同電流無變,會唔會係人電阻相應減小呢?
本是同行生、相窒何太急!

離線 W. H. Cheung

  • 版主
  • 頂級師傅
  • *****
  • 文章數: 1288
http://hk.news.yahoo.com/article/090430/3/byc5.html
會唔會新人事新作風 ;D
睇怕發夢無咁早 :D :D
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 shing888

  • 中工級
  • **
  • 文章數: 408
當然不會,到係個句,多做多錯,政府做事,就算要改變十年八年到哪!
小師弟覺得可能又未必需要無休止咁連下去,因為兩者間如果大過 21kΩ,就可以界定為不屬於非電氣裝置金屬部份,咁到時就可以過骨了。

至於鄰居的鐵門問題,小師弟覺得應該同上面所講的差不多,另外光管與光管之間,因可能出現許多不同情況,加上距離短,做咗佢其實都冇乜損失。

« 上次編輯: 五月 01, 2009, 12:48:19 pm 由 小師弟 »
====== 以 下 內 容 需 要 回 覆 才 能 觀 看 ======

離線 小師弟

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 90
  • 成長中
各位師傅:

為咗呢條線仔,各師傅都扭盡六壬,喺度思想戰鬥咗咁耐,得出以下將會擺喺床下底封塵的結晶品,大致上內容如下:


11F(a) 所指的金屬部分,除非已符合下列情況,否則應個別作輔助等電位接駁,使維持等電位區域:

1. 保護器件能有效地自動切斷故障電源,在電路故障時所產生的接觸電壓、電流強度和持續時間皆不會引致接觸者有危險;或
2. 金屬部份之間的接觸電壓不超逾 50V,並且故障電流不能持續一個長時間;或
3. 金屬部份之間的絕緣電阻值超逾 45k 歐姆;或
4. 電路由 30mA 額定餘差啟動電流保護器件保護。

張兄:可能我講得唔清楚,是三匙五掣三隻牛每隻2500A,但入WR2是要寫7500A。
Tandy:不斷學習,一專多能。

離線 Tandy

  • 功能小組
  • 中工級
  • ******
  • 文章數: 529
  • (樓梯底出身的[電燈佬])
小師弟:

你提及的11F(a)最重要的一句你沒有寫出,在總等電位接駁所形成的區域內這個等電位區域,不是一條線仔可以形成的。

11F 的意思在我的見解內是:已是一個等電位區域,但等電位區域內會有很多不同類型的金屬部份,我們要把它們用輔助等電位接駁的方法連接起來,而形成一個良好的等電位區。

在 11F 內有提及如是兩個外露非帶電金屬份相距不足兩米,便要做輔助等電位連結。意思即是如有一部冷氣機與一部抽氣扇相距不足兩米,便要做輔助等電位連結(打條水線接通佢)
« 上次編輯: 五月 02, 2009, 06:10:45 pm 由 Tandy »
Tandy:不斷學習,一專多能。