電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 主題作者是: wowsun 於 十一月 28, 2017, 09:34:59 pm

主題: inverter 成日跳水氣制?
作者: wowsun十一月 28, 2017, 09:34:59 pm
請教一下,因為係地盤用一定要用 30MA 水氣制 用係INVERTER到,但成日跳TRIP水氣,有無計呢,換左另一個牌子水氣制都成日,試過只有mitsubshi 4pole 30ma ELCb 水總無跳,其他果D 蜘蛛,施耐德 ,ABB 30MA 水氣制成日跳
THX
主題: Re: inverter 成日跳水氣制?
作者: poonkinsun十一月 29, 2017, 12:07:58 am
因三菱是有防諧波及電湧裝置
主題: Re: inverter 成日跳水氣制?
作者: wowsun十一月 29, 2017, 10:03:45 pm
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/23000/FA23744/en_US/RCCB-Type%20A.pdf


施耐德 RCCB TYPE SI 係唔係都可以防諧波?
THX
主題: Re: inverter 成日跳水氣制?
作者: poonkinsun十一月 30, 2017, 09:28:33 am
這款是淨係漏電保護應該唔得。可能要用VIGI型
主題: Re: inverter 成日跳水氣制?
作者: wowsun十一月 30, 2017, 12:53:42 pm
MCCB 》rccb type b or type si > inverter
Rccb 會唔會成日跳?
Thx
主題: Re: inverter 成日跳水氣制?
作者: Dicky - 電氣男一月 13, 2018, 02:45:00 am
地盤供電一定要用水氣掣,但除了插座之外,其他裝置唔須要30mA咁低喎!
主題: Re: inverter 成日跳水氣制?
作者: lawkmlaw十一月 16, 2023, 12:33:40 pm