請問電例有無定到 MCB 或者 32A RCBO 要用幾多KA ,請問如果RCBO 係 4.5KA 0岩唔岩例 THX
-
Wowsun師傅
這個要看位置,及上游有無支援...
-
請教一下,我係 32 A RCBO 4.5KA最終電路, 上游 只有 100 MCCB保護 30KA , ,CLP 入來MICB 為 400A MCCb 40KA ,
MICB MCCB 400A 40KA > MCCb 100A 30KA火 >RCBO 4.5KA
請教一下 RCBO 4.5KA 咁0岩唔岩例?
支援熔斷器係咩意思?
小弟唔係好明KA 概念,如果係將所以保護器件全部買晒最大KA 其實係唔係除左浪費金錢,有無其他問題,如果中間保護器件KA 大過,MICB 咁又會點?
THX
-
KA是電流單位,這裡應該是指在這位置發生故障時產生的能量(KA),
保護器件需要能抵受這個能量的沖擊(最低斷流容量)。
上游若有支援保護器件保護,下游受到沖擊的能量,部分已被覆蓋,
所以KA吾使咁大(附圖)
若有錯漏,請各前輩賜教...
-
wkw
你第一張相應該是錶前掣KA
如上陞總缐分層總掣是160A菲士掣錶前掣可用4.5KA
如超過160但細過400菲士掣就要用23KA
200A室內總掣mcb是可用6KA
-
多謝 潘師傅賜教...
-
wkw
你第一張相應該是錶前掣KA
如上陞總缐分層總掣是160A菲士掣錶前掣可用4.5KA
如超過160但細過400菲士掣就要用23KA
200A室內總掣mcb是可用6KA
多謝 潘師傅賜教
以前的 mcb一般都是用M3已经足够,吾記得邊一年,先至改左要用M6...
-
以前如200A mccb總掣配電箱如用M3是要加HRC
據要求200A ZS是0.07
220/0.07=3.2KA
如你是用AVO LT6環阻錶背面是有曲缐圖
-
咁即係 4.5ka RCBO 唔啱例?
其實呢一個 RCBO 係比一個防水插座藍蘇
-
多謝 潘師傅賜教
以前的佈線,的確大多都裝有HRC...
-
咁即係 4.5ka RCBO 唔啱例?
其實呢一個 RCBO 係比一個防水插座藍蘇
你可度一下環阻ZS
如低過0.05就不可
220/0.05=4.4KA
但如你100A總掣及RCBO是同牌子低過都可以
-
thx ching
mitsubshi mccb 100A , mitsubshi rcbo 4.5KA , 同牌子來的,THX
-
請教 潘師傅
香港市電未升壓前系346/200V,咁 mcb是否可以用 M3 呢?
請多多指教
-
如環阻低過0.06不可以的
200/0.06=3.4Ka
最初三菱是M3.
驗電時會度KA數
如超過3Ka會叫加HRC
後期三菱出了M6
-
多謝 潘師傅賜教
-
獲益良多, 可追溯電氣工程演變歷史。
我從使用 Tapatalk 的 MI 5 發送
-