電器工會討論區
技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: kof19941999 於 一月 13, 2018, 04:07:28 pm
-
各位師傅好, 請問earth electrode resistance test(接地極) 和 cop附錄13(A 電力線路測試記錄表中[接地故障環路阻抗測試(zs)](earth loop impedance)有什麼分別?感激!
-
不如到微信群里讨论吧[img][/im
-
接地極電阻係整個系統的接地電阻,而環路阻抗係某一個電路之環路阻抗,即線路的L+E+系統的接地極電阻。故理論上在TT系統環路阻抗會大過系統的接地極電阻。但香港不是純TT系統。供電商很多時會提供另外一個(地)。而該(地)之電阻很低。故可能出現接地極電阻比環路阻抗更高的情況。
我從使用 Tapatalk 的 SM-C5000 發送