八月 23, 2018, 01:59:45 am »
根據cop 25D(1), 係咪即係唔駁得?
"針玉"即係唔用得?
我從使用 Tapatalk 的 SM-N9500 發送
記錄
n16ching
初哥
文章數: 6
Re: Final circuit駁線問題
«
回覆 #1 於:
九月 03, 2018, 04:58:07 pm »
呢個問題我都想知好耐,我只係於EMSD 2004 Q&A內搵到一句項目 34. (電線接頭是可以用作接駁電線與電氣設備的終端, 詳情請參考
《電力(線路)規例工作守則》內的守則25D 的規定。)
記錄
PTam
初哥
文章數: 4
Re: Final circuit駁線問題
«
回覆 #2 於:
七月 16, 2022, 04:39:24 pm »
引述: kcpc 於 八月 23, 2018, 01:59:45 am
根據cop 25D(1), 係咪即係唔駁得?
"針玉"即係唔用得?
我從使用 Tapatalk 的 SM-N9500 發送
是不可以用箴肉,但可以用「環狀」(looping-in)接線方式或用接線盒。環狀的意思是把另一接線在原本器具接駁端子位置接上,接上後該位置變成有两條接線,之後手拖手,一由一個器具位置用同樣的方法接到另一個器具線路的接駁点。多個燈位的火線接法就是採用「環狀」接線方式。
«