最新文章

頁: 1 ... 7 [8] 9 10
71
中工 / Re: earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
« 最新文章 由 W. H. Cheung 二月 02, 2018, 03:32:04 pm »
接地極電阻係整個系統的接地電阻,而環路阻抗係某一個電路之環路阻抗,即線路的L+E+系統的接地極電阻。故理論上在TT系統環路阻抗會大過系統的接地極電阻。但香港不是純TT系統。供電商很多時會提供另外一個(地)。而該(地)之電阻很低。故可能出現接地極電阻比環路阻抗更高的情況。

我從使用 Tapatalk 的 SM-C5000 發送

72
機電技術 / Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 最新文章 由 志坚 王 二月 02, 2018, 10:42:57 am »
建了微信群,有问题群里讨论,
73
中工 / Re: earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
« 最新文章 由 志坚 王 二月 02, 2018, 10:38:15 am »
不如到微信群里讨论吧[img][/im
74
機電技術 / Re: mcb,RCBO ka 問題?
« 最新文章 由 go2shing01 一月 17, 2018, 12:56:59 am »
獲益良多, 可追溯電氣工程演變歷史。

我從使用 Tapatalk 的 MI 5 發送

75
中工 / earth electrode resistance test 和 接地故障環路阻抗測試
« 最新文章 由 kof19941999 一月 13, 2018, 04:07:28 pm »
各位師傅好, 請問earth electrode resistance test(接地極) 和 cop附錄13(A 電力線路測試記錄表中[接地故障環路阻抗測試(zs)](earth loop impedance)有什麼分別?感激!
76
機電技術 / Re: inverter 成日跳水氣制?
« 最新文章 由 Dicky - 電氣男 一月 13, 2018, 02:45:00 am »
地盤供電一定要用水氣掣,但除了插座之外,其他裝置唔須要30mA咁低喎!
77
天南地北 / Re: nba季後賽
« 最新文章 由 志坚 王 一月 11, 2018, 01:41:30 pm »
nice
78
A牌電工 / Re: 水線
« 最新文章 由 志坚 王 一月 11, 2018, 01:38:11 pm »
 :)
79
機電技術 / Re: 油缸房WR2 問題
« 最新文章 由 wkw 一月 08, 2018, 10:57:43 am »
防止觸電,考慮2m(附圖),
但油缸房可以需要考慮埋靜電問,
吾記得左,好似有條指引有提過...
80
機電技術 / 油缸房WR2 問題
« 最新文章 由 yhchyhcha 十二月 30, 2017, 02:46:57 pm »
想問一問,發電機油缸房WR2,
如果房內只有防爆燈,無油泵,
其實果d 油喉要唔要做等電位接駁?