歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
»
A牌電工
»
做到回塘, 好灰, 求指教
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: 做到回塘, 好灰, 求指教 (閱讀 14805 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
go2shing01
初哥
文章數: 114
做到回塘, 好灰, 求指教
«
於:
四月 03, 2016, 09:52:59 am »
請教各位師傅, 在一個全新色碼三相菲箱內, 所有裝置均為單相, 全用啡藍線。還需要在線頭加標記(L1 / L2 / L3)碼? 它線計。ki
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #1 於:
四月 04, 2016, 06:20:32 pm »
我通常用白色熱縮套寫上1L1
你這個配電箱內索掣位置應該唔得
不容易檢查。羅絲位不是向正面應該唔得
以前加水線座在箱內向上都唔得
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #2 於:
四月 04, 2016, 06:39:55 pm »
謝回覆, 索制問題再另行討論。我只是想討論 / 知道是否要在每組單相電路要標記? 你的做法固然好, 但資源有限情況下, 如可不用標記就不標記了。謝謝!
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #3 於:
四月 04, 2016, 06:45:06 pm »
這是實際情況
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #4 於:
四月 04, 2016, 07:44:33 pm »
十元8塊你到唔想比.都無計喎!1條熱縮套應該可用很多位
要你串珠仔咪死得
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #5 於:
四月 04, 2016, 07:45:54 pm »
做到咁灰!個人覺得你應該退休了。
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #6 於:
四月 04, 2016, 09:29:37 pm »
我真係好想退休, 不過要面對現實。
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #7 於:
四月 04, 2016, 10:07:28 pm »
現在年代這種配電箱新安仲可以用嗎?
三相用電有機會跳1條做成缺相情況
又要自己拖線,線耳/電線/人工會多番
比排骨箱仲要多成本
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #8 於:
四月 04, 2016, 10:10:45 pm »
現實係個客唔換菲箱。
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #9 於:
四月 05, 2016, 06:35:42 pm »
今天僥倖掛到錶
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #10 於:
四月 05, 2016, 06:37:34 pm »
引述: poonkinsun 於 四月 04, 2016, 10:07:28 pm
現在年代這種配電箱新安仲可以用嗎?
三相用電有機會跳1條做成缺相情況
又要自己拖線,線耳/電線/人工會多番
比排骨箱仲要多成本
我都想佢換個排骨箱, 靚靚仔仔又好做, 不過最終都係比錢嗰位話事。
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
go2shing01
初哥
文章數: 114
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #11 於:
四月 05, 2016, 06:45:47 pm »
引述: poonkinsun 於 四月 04, 2016, 10:07:28 pm
現在年代這種配電箱新安仲可以用嗎?
三相用電有機會跳1條做成缺相情況
又要自己拖線,線耳/電線/人工會多番
比排骨箱仲要多成本
你所指出得絕對認同, 安個水氣掣都要改裝菲箱, 真係好嘥人工。
我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
Re: 做到回塘, 好灰, 求指教
«
回覆 #12 於:
四月 06, 2016, 01:01:08 pm »
當他周不時跳水氣掣,全部插蘇無電時
就知道新箱好處
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
列印
頁: [
1
]
向上
« 上一篇
下一篇 »
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
»
A牌電工
»
做到回塘, 好灰, 求指教