歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
»
A牌電工
»
有關打掣閂掣是否需要電牌問題
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: 有關打掣閂掣是否需要電牌問題 (閱讀 11007 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
細細豪
初哥
文章數: 7
有關打掣閂掣是否需要電牌問題
«
於:
一月 17, 2015, 12:57:06 pm »
之前睇電力快訊,有講過唔使牌可以開關MCB.
咁如果我無牌,純粹係開關2500A總掣又係咪一樣可以?
記錄
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 有關打掣閂掣是否需要電牌問題
«
回覆 #1 於:
一月 20, 2015, 10:57:01 pm »
現在配電箱可安裝的MCB應該最大電流是63A,如後級短路前級應該保護到!唔會爆掣危險性應該不大最多無佐隻手
但ACB不同如後級短路危險性不可計算。打掣人仕可以死亡
無電情況下甚麼人仕都可打掣,無牌人仕如無撿查過電路就打掣就死得人及多多錢都唔夠陪
謝謝討論
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
poonkinsun
A級師傅
文章數: 660
幾拾年工齡的電燈什工
回覆: 有關打掣閂掣是否需要電牌問題
«
回覆 #2 於:
一月 20, 2015, 11:30:58 pm »
你覺得關掣會安全的就錯,如你關的是工廠大廈舊款掣都有危險存在
我曾關掣時發生爆炸好在記得師傅說側身去開關掣才避過
事情是頭一天老闆上午關晚上開無事
第二天老闆有事叫我關掣就爆炸
事後查證ACB是下入上出,以前工廠可能用盡ACB掣內織帶老化
打掣時其中有織帶斷劽引發爆炸
記錄
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*
細細豪
初哥
文章數: 7
回覆: 有關打掣閂掣是否需要電牌問題
«
回覆 #3 於:
一月 20, 2015, 11:55:34 pm »
其實我最想知道,咁無牌打掣閂掣係咪有犯法?
究竟有冇例係話幾大A既掣,無牌唔打得呢
謝謝!
記錄
kwong.sunny
初哥
文章數: 6
Re: 有關打掣閂掣是否需要電牌問題
«
回覆 #4 於:
八月 15, 2015, 07:58:21 am »
唔好講打電,無牌連制房唔入得,要入都要個有牌的人帶住!
我從使用 Tapatalk 的 LG-D858HK 發送
記錄
列印
頁: [
1
]
向上
« 上一篇
下一篇 »