視像功率
100KVA / 0.66 約 150A 三相
100KVA / 0.22 約 450A 單相
2250A 三相總掣,由 1500KVA 火牛供電,
1500 / 0.66 等於………
100KVA=100 000VA / (3x220V) = 151.5A
100KVA=100 000VA / 220V = 454.5A
不如計算下故障電流:
24MVA 或是 40KA 什樣來的?設 11KV 高壓故障容量為=350MVA,11K/380V 1500KVA, 火牛(Transformer). 設 6% 內感抗。
電源感抗(Sourse impedance)=1.5/350=0.004285pu
總感抗為(Total impedance, Z)=0.004285+6%=0.064285pu
LV 端故障容量為(LV side Fault level)=1.5/0.064285=23.33333MVA or 36.36KA
接近24MVA, 40KA。
我想信會對的......!