作者 主題: MCB  (閱讀 8740 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 redsea

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 4
MCB
« 於: 六月 18, 2007, 02:09:51 am »
請教師父們,如錶前掣MCB係63A,咁入屋後的 MCB可否用一樣63A 呢? 還是要用細一級?



離線 Dicky - 電氣男

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 273
Re: MCB
« 回覆 #1 於: 六月 19, 2007, 01:54:22 am »
請教師父們,如錶前掣MCB係63A,咁入屋後的 MCB可否用一樣63A 呢? 還是要用細一級?

剛好相反!
入屋總掣負載量要同錶前掣同級或大過它!

至於入屋總掣用唔用 mcb 或者其他過載保護器件都無問題,
它可以負載開關就 ok 啦!
電氣男 金句;無問題的人就是最有問題