作者 主題: 新仔想學如何測試環阻  (閱讀 6984 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 walter8k

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
新仔想學如何測試環阻
« 於: 十二月 09, 2015, 06:23:29 pm »
各位前輩,我係新入行的電工,現在我要負責測試環阻,支箱mcb 是 square d mcb 20a , 線是4mm 單支單膠, 保護都是4mm  , 連接部份6個接線蘇,各位前輩我在討論區看過是否要把這組的水線甩咗之後才測試,正確嗎?
儀錶把檔位指到 loop 2000 omna 對嗎?

                                                   電工小子初哥上



離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 新仔想學如何測試環阻
« 回覆 #1 於: 十二月 10, 2015, 08:21:23 am »
應該要去每組電路尾位照接棕藍水不用甩線!
檔位應該用20歐姆檔就可得出環阻
如甩開水線它沒有回路何來有數值出呢?
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*

離線 walter8k

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 2
Re: 新仔想學如何測試環阻
« 回覆 #2 於: 十二月 10, 2015, 05:24:30 pm »
 :-[謝謝回覆,但我依然有些不明,為何天書要我們把保護導體甩開,請各位前輩指點指點

離線 poonkinsun

  • A級師傅
  • ***
  • 文章數: 660
  • 幾拾年工齡的電燈什工
Re: 新仔想學如何測試環阻
« 回覆 #3 於: 十二月 10, 2015, 10:19:15 pm »
其實它的名稱已告知你形象是圓形.如用2針錶度1支針接L1支針接地。
儀錶發出訊號去地缐再經地線去滙流排去地極棍再經大地去變壓器次級N(因N連通接地棍)
再經上陞總線入屋總線分箱L錶針去得出數值.
如你斷開其中一點它怎會有數值呢!
你得閒上下堂學下基本電路先得!
溫馨金句:難得胡塗!依法辦事!勤力工作揾$$$$$養小3*