作者 主題: idmt漏電繼電器  (閱讀 10460 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 扲鐘仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
idmt漏電繼電器
« 於: 一月 08, 2015, 05:23:39 pm »
請問他用土的ct是否有比例,如有是否同過載的原理一樣,如500:5有500A漏電ct會有5a電流輸出,如無又ct是不是1比1



離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: idmt漏電繼電器
« 回覆 #1 於: 一月 08, 2015, 06:28:20 pm »
完全唔知你講甚麼 ???
無CT點樣接隻IDMT E/F Relay?
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 扲鐘仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
回覆: idmt漏電繼電器
« 回覆 #2 於: 一月 09, 2015, 11:09:50 am »
請問他的ct是否有比例,如400:5

離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: idmt漏電繼電器
« 回覆 #3 於: 一月 09, 2015, 02:10:45 pm »
請問他的ct是否有比例,如400:5
CT是有比例,例如100:5, 200:5, 300:5......
重有100:1, 200:1, 300:1......
另外CT分二種,
MCT = 測量CT,
PCT = 保護CT。
用在IDMT,需要用PCT,常見有5P10, 5P20, 10P10, 10P20等。
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 扲鐘仔

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 7
回覆: idmt漏電繼電器
« 回覆 #4 於: 一月 09, 2015, 10:45:57 pm »
明白了,感謝
但想問多一樣是PCT的5P10,5和10是什麼,是跟MCT的一樣嗎?