作者 主題: 星角 - 控制線路一問  (閱讀 6822 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 KENNETH1694

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 1
星角 - 控制線路一問
« 於: 九月 22, 2008, 11:17:26 pm »
各位ching,

    星角圖我已看過很多遍..但始終不懂得如何接線(控制線路), 最困難是NC及NO接點..不知該接上索掣上那個NC及NO點...(細數字如13NO,14NO,A1,A2etc...) 而時間掣上8個接點又該如何處理??
希望各位原諒我資質有限...請指教!! 謝.



離線 W. H. Cheung

  • 功能小組
  • 頂級師傅
  • ******
  • 文章數: 1288
回覆: 星角 - 控制線路一問
« 回覆 #1 於: 九月 24, 2008, 12:01:30 am »
各位ching,

    星角圖我已看過很多遍..但始終不懂得如何接線(控制線路), 最困難是NC及NO接點..不知該接上索掣上那個NC及NO點...(細數字如13NO,14NO,A1,A2etc...) 而時間掣上8個接點又該如何處理??
希望各位原諒我資質有限...請指教!! 謝.
由於各種牌子之NO及NC排列位置不同,部份註明NO及NC,部份以13,14標記,部份以a,b標記...... ???
的確是無所適從,但不應死記,祗是融會貫通,一個他錶在手便可知NO及NC。
例如主索掣之自鎖(自保),由於是索進後自保,當然是索進時閉合以作出供電。故正常時open,即NO :o
而星及角之互鎖,由於不能同時啟動,故必然是NC :o
至於8腳時間掣,看時間掣上之接線圖便可,但要小心接線圖上之接點有無一個三角形標記,
有代表經時間掣控制。 ::)
若果上述你看不明白,那sorry了,你可能要上一些班組會好些!! ;D
但無論如何,
學海無涯,唯勤是岸。
勤力是最重要性的因素 :police:
笑一笑,世界更美妙!!!

離線 23010

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 6
回覆: 星角 - 控制線路一問
« 回覆 #2 於: 九月 24, 2008, 05:41:42 pm »
w.h.说得對了.不要死記,Y角起動其實最多是按钮自保(N.O.)及Y角連鎖用輔助接点,而時間制通常用2点電源3点接点