作者 主題: earth loop impedance  (閱讀 20175 次)

0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。

離線 haman

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 11
earth loop impedance
« 於: 七月 16, 2008, 10:51:36 pm »
請問度earth loop impedance 時需要停電度嗎?
在運作中的電力系統下可量度嗎?

謝!



離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: earth loop impedance
« 回覆 #1 於: 七月 20, 2008, 03:43:16 pm »
接地故障環路阻抗是需要在裝置通電時量度的。顧名思義,就是當出現接地故障時,經由接地裝置(線路/接地躉)回流的電流以使到過流保護器件可以在規定時限內分斷,這個電流的大小與接地故障環路阻抗有關,I=E/R

測試的過程與測試 RCD 的「水氣錶」差不多,都是要接上 AC220V 電源才可進行。

市面上的「接地故障環路阻抗錶 / earth loop impedance tester」有一個檔位可以測試預期短路電流值(PSC)更為方便。

離線 johnsonleung

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 277
回覆: earth loop impedance
« 回覆 #2 於: 七月 21, 2008, 12:39:16 pm »
多謝指教!
但量度時有潛在危險嗎?會否trip 到d mcb/rcbo?
在使用中的電力系統下量度可以嗎?



用接地故障環路阻抗錶量度時電錶要向待測電路發出一個脈沖電流,如果用低阻抗檔位和大KA檔位時有機會觸發 mcb 或 rcbo 跳脫。
以共立牌「KYORITSU」4120A電錶為例,當用到20歐檔位時的輸出電流是25A/20ms;
測量預期短路電流時,20KA檔位的電流也是25A/20ms;
應該說有風險,如果電路是正常,人沒有接觸到任何帶電部份的話,危險性很低,最容易出現是跳掣。

離線 thomas1977

  • 初哥
  • *
  • 文章數: 36
回覆: earth loop impedance
« 回覆 #3 於: 七月 21, 2008, 12:59:58 pm »