歡迎光臨,
訪客
。請
登入
或
註冊帳號
。
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
最新消息:
首頁
Forum
說明
登入
註冊
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
»
中工
»
earth loop impedance
« 上一篇
下一篇 »
列印
頁: [
1
]
向下
作者
主題: earth loop impedance (閱讀 20175 次)
0 會員 與 1 訪客 正在閱讀本文。
haman
初哥
文章數: 11
earth loop impedance
«
於:
七月 16, 2008, 10:51:36 pm »
請問度earth loop impedance 時需要停電度嗎?
在運作中的電力系統下可量度嗎?
謝!
記錄
johnsonleung
初哥
文章數: 277
回覆: earth loop impedance
«
回覆 #1 於:
七月 20, 2008, 03:43:16 pm »
接地故障環路阻抗是需要在裝置通電時量度的。顧名思義,就是當出現接地故障時,經由接地裝置(線路/接地躉)回流的電流以使到過流保護器件可以在規定時限內分斷,這個電流的大小與接地故障環路阻抗有關,I=E/R
測試的過程與測試 RCD 的「水氣錶」差不多,都是要接上 AC220V 電源才可進行。
市面上的「接地故障環路阻抗錶 / earth loop impedance tester」有一個檔位可以測試預期短路電流值(PSC)更為方便。
記錄
johnsonleung
初哥
文章數: 277
回覆: earth loop impedance
«
回覆 #2 於:
七月 21, 2008, 12:39:16 pm »
引述: haman 於 七月 20, 2008, 11:05:14 pm
多謝指教!
但量度時有潛在危險嗎?會否trip 到d mcb/rcbo?
在使用中的電力系統下量度可以嗎?
謝
用接地故障環路阻抗錶量度時電錶要向待測電路發出一個脈沖電流,如果用低阻抗檔位和大KA檔位時有機會觸發 mcb 或 rcbo 跳脫。
以共立牌「KYORITSU」4120A電錶為例,當用到20歐檔位時的輸出電流是25A/20ms;
測量預期短路電流時,20KA檔位的電流也是25A/20ms;
應該說有風險,如果電路是正常,人沒有接觸到任何帶電部份的話,危險性很低,最容易出現是跳掣。
記錄
thomas1977
初哥
文章數: 36
回覆: earth loop impedance
«
回覆 #3 於:
七月 21, 2008, 12:59:58 pm »
megger 有出不用斷電,不會跳制的
http://www.avointl.com/asia/products/ProductDetails.php?ID=802&Description=ltw
記錄
列印
頁: [
1
]
向上
« 上一篇
下一篇 »
電器工會討論區
»
技術區域
»
機電技術
»
中工
»
earth loop impedance