技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: ok仔 於 一月 23, 2008, 08:09:19 pm

主題: kva是什麼?
作者: ok仔一月 23, 2008, 08:09:19 pm
132kv是132000V
100kw是100000w
100KVA?????請各兄台指導。。。謝謝
主題: 回覆: kva是什麼?
作者: 擇善固執二月 03, 2008, 12:30:52 pm
132kv是132000V
100kw是100000w
100KVA?????請各兄台指導。。。謝謝
O.K.仔 :
K=1K=1000
100KVA=100 X 1000 X  V X A
主題: 回覆: kva是什麼?
作者: kentskkchu十二月 08, 2009, 06:17:50 am
O.K.仔 :
K=1K=1000
100KVA=100 X 1000 X  V X A

有功功率 (P) = (V x I x pf) / 1000 (KW), pf - 功率因數
表觀功率 (S) = (V x I) / 1000 (KVA),
無功功率 (Q) = [V x I x Sin (Arc Cos pf)] (KVAr)

S = P + jQ, pf = P / S, j = Sq(-1)
 
主題: 回覆: kva是什麼?
作者: Dicky - 電氣男十二月 08, 2009, 11:08:39 pm
132kv是132000V
100kw是100000w
100KVA?????請各兄台指導。。。謝謝

視像功率

100KVA / 0.66 約 150A 三相
100KVA / 0.22 約 450A 單相

2250A 三相總掣,由 1500KVA 火牛供電,
1500 / 0.66 等於……… :laugh:
 

主題: 回覆: kva是什麼?
作者: kentskkchu十二月 09, 2009, 02:58:57 am
視像功率

100KVA / 0.66 約 150A 三相
100KVA / 0.22 約 450A 單相

2250A 三相總掣,由 1500KVA 火牛供電,
1500 / 0.66 等於……… :laugh:
 





100KVA=100 000VA / (3x220V) = 151.5A
100KVA=100 000VA / 220V = 454.5A

不如計算下故障電流:
24MVA 或是 40KA 什樣來的?設 11KV 高壓故障容量為=350MVA,11K/380V 1500KVA, 火牛(Transformer). 設 6% 內感抗。

電源感抗(Sourse impedance)=1.5/350=0.004285pu
總感抗為(Total impedance, Z)=0.004285+6%=0.064285pu
LV 端故障容量為(LV side Fault level)=1.5/0.064285=23.33333MVA or 36.36KA
接近24MVA, 40KA。

我想信會對的......!
主題: 回覆: kva是什麼?
作者: W. H. Cheung十二月 09, 2009, 10:28:41 pm


接近24MVA, 40KV。 ??? ???

我想信會對的......!

係40kA ;D
主題: 回覆: kva是什麼?
作者: kentskkchu十二月 10, 2009, 12:53:34 am
係40kA ;D

Thank you for your correction!

24MVA fault level & 40KA fault current.

You are right.

Regards,