電器工會討論區

技術區域 => 機電技術 => 中工 => 主題作者是: 扲鐘仔 於 一月 08, 2015, 05:23:39 pm

主題: idmt漏電繼電器
作者: 扲鐘仔一月 08, 2015, 05:23:39 pm
請問他用土的ct是否有比例,如有是否同過載的原理一樣,如500:5有500A漏電ct會有5a電流輸出,如無又ct是不是1比1
主題: 回覆: idmt漏電繼電器
作者: W. H. Cheung一月 08, 2015, 06:28:20 pm
完全唔知你講甚麼 ???
無CT點樣接隻IDMT E/F Relay?
主題: 回覆: idmt漏電繼電器
作者: 扲鐘仔一月 09, 2015, 11:09:50 am
請問他的ct是否有比例,如400:5
主題: 回覆: idmt漏電繼電器
作者: W. H. Cheung一月 09, 2015, 02:10:45 pm
請問他的ct是否有比例,如400:5
CT是有比例,例如100:5, 200:5, 300:5......
重有100:1, 200:1, 300:1......
另外CT分二種,
MCT = 測量CT,
PCT = 保護CT。
用在IDMT,需要用PCT,常見有5P10, 5P20, 10P10, 10P20等。
主題: 回覆: idmt漏電繼電器
作者: 扲鐘仔一月 09, 2015, 10:45:57 pm
明白了,感謝
但想問多一樣是PCT的5P10,5和10是什麼,是跟MCT的一樣嗎?