技術區域 > 機電技術

問接地環路阻抗測試

(1/1)

finalhunter68 finalhunter68:
我用六合一錶帶電測試環路阻抗,1OOAMCCB,2O阻抗位置,
.RLNE鉗各自下游位置
錶顯示0.21
翻查例書zS是0.04,上網爬過些文章,要用公式計,

ZS=Ze+(R1+R2),看一不明白,或請各位指教正確測試方法謝謝

PTam:
Zs 的最大值,可以用MCB 的 B類,C類,或D類瞬時跳脫電流倍數去計算。B類3-5倍取數值5倍計算;C類5至10倍,取10倍計算;D類10-20倍,取20倍計算。例如MCB是C類,100安培额定值,10倍100A=1000A,就是瞬時跳脫電流。220V÷1000A=0.22 Ohm,如果 Zs 低於0.22 ohm就可以有跳脫保護。

但是,MCCB 要查看製造商提供的電流/時間跳脱曲線才可以決定在指定時間(例如5秒或0.4秒或其他時間)的跳脱電流值,利用跳脫電流值去÷220V得出 Zs。MCCB 不能像MCB一樣,用瞬時跳脫電流倍數去計算Zs。

CoP 2015版表11(3)資料符合 IEC 60947-2 標凖:額定電流值100A ,Zs 不能超過 0.125 Ω。現在量度出的 Zs 是0.21ohm , 表示這接地環路阻抗,用100A的MCCB不能有效保護電路的接地故障,除非……

alicechan11:
長知識,謝謝分享












實惠搬屋您的搬家經濟解決方案,提供高品質服務,合理價格






導覽

[0] 文章列表

前往完整版本