技術區域 > 機電技術

應加幾大值的三相電容?

(1/2) > >>

kof19941999:
各位師傅好,
小弟想請教關於電容的問題 :
1 .一個三相摩打應加多大值的電容?  2.如何加?  3.加在哪裡?
電源 :三相380V, 200A
摩打資料如下:
KW,  Hz,  角形 V Y形,  角形 A Y形,   PF,     RPM
37    50   400/690    66.7/38.5     0.89   2950
44    60   440/760    69.8/40.3     0.9     3550

感激!

poonkinsun:
其實摩打本身已做到0.85PF以上
為何需要再加電容補償呢?

kof19941999:
首先謝謝poonkinsun師傅指點,為何要加電容是因為在同一機器上,4個月內已燒了兩個摩打,公司估計是三相電流不平均,某一相負荷過重,令到摩打燒斷一相,小弟不知是否,所以請師傅指點!

wowsun:
Overload relay 如果設定正確就算有一相overload 都會 trip ,我個人覺得裝一個相位電壓撿查relay 比較好,或者摩打匹數細換大少少匹數去試下

kof19941999:
謝謝wowsun師傅指點,小弟會探討下。

導覽