kof19941999:
各位師傅好,在COP的附錄13 A)電力線路測試記錄表中的[絕緣電阻],表中只有[L-L](MΩ)和[L-E](MΩ),為什麼不用[L-N]和[N-E]?期待師傅的回復,感激!

king:
N年前機電處官員講過
中性線視為相導體一部份
L-L 就是棕黑灰藍4條之中對它最差的數值
而L-E就是4條對水最差之數值。

測試者亦可另行用自己方式表達,例如寫足十個數據。

kof19941999:

--- 引述: king 於 十一月 28, 2017, 02:14:13 pm ---N年前機電處官員講過
中性線視為相導體一部份
L-L 就是棕黑灰藍4條之中對它最差的數值
而L-E就是4條對水最差之數值。

測試者亦可另行用自己方式表達,例如寫足十個數據。

--- 引用結尾 ---
多謝師傅的回答,如果是單相的電路,L-L即是L-N的數值? 另外小弟還有疑問,是關於COP附錄13 A)電力線路測試記錄表中的[環路阻抗值],附圖中的單相ELCB應用哪個表?期待師傅的回復,感激!

poonkinsun:
漏電斷路器別名是水氣掣

wowsun:
請教一下RCBO 老鼠尾 或 RCCB 做 MEGGER ,如果係制下油做MEGGER 會唔會MEG 壞個制呢