技術區域 > 機電技術

查詢B牌可否開關2500A的section掣?

<< < (2/2)

poonkinsun:
個人覺得很簡單!電牌背面已寫明
總需求量不超過2500A就B
你無可能同1時間去開2個掣!咁戇居
你都是打完1個正常後再打1個
有事走唔切

idannyleung:

PTam:

--- 引述: poonkinsun 於 八月 11, 2016, 09:51:12 pm ---如果是2500A掣就可以,3200A就唔得!
每個掣都是得2500A B3都可以
因有地方是用2K牛

--- 引用結尾 ---

潘師傅或其他師傅:
教學人仕話,只要掣柜有SECTION 掣,如果两雙牛加埋超過2500A,唔理開一隻牛或两隻牛,唔理有冇用條Section,都要C牌人士在場監督才可操作打掣。唔知是對是錯,我目的是尋求正確答案備試,請指教。