技術區域 > 機電技術

商店用電3相不平行會有什麼問題?

<< < (2/18) > >>

poonkinsun:
致WKW:
現在N線是用相線同一大細以前唔敢講(3/C半)
現在N線發熱可能是諧波所置,現在做UPS電源線有些客戶要加N線面積加大50%,另外有組合巴N是200%了
其實3相不平衡會否令供電系統影響大D呢?
想問如1個400A菲士掣供上陞總線,其中一相菲士消了祇行2相會否令N線發熱消壞呢(由發覺至維修可能要2小時) 咁電力公司咪損失好多!
謝謝討論!kspoon上

wkw:
多謝 潘師父賜教
我是指用電客戶需要比多D電費,
對供電系統就當然增加需求壓力了…
3相不平衡的電流會流入中線,這就多出來的電費,
簡單而言,整體導線溫度上升左,當然耗電就多D…
這點是否同意?

請多多指教!

poonkinsun:
我都係吹水啫
學術性問題緊係要你地有識之士作答喇

wkw:
http://m.youtube.com/watch?v=sAg9VgMY8nU

go2shing:
英文來的, 聽唔明.....

我從使用 Tapatalk 的 LGL22 發送