W. H. Cheung:
今早凌晨,有一E call,一個小型屋苑,
由2座Y型公屋及1座Y型居屋組成,
每座都是二牛三制,公屋E call 叫我,
去到每座公屋跳了一組2500A,另外零星跳了幾個500A上升總制,
重有好幾個RCD亦一起跳了,大家覺得點解 ???

提示:好彩座居屋唔關我事,座居屋炸到七彩 :-\

附上相片,但因用手機,又大停電,效果麻麻。

poonkinsun:
超級師傅(張師傅)第一幅相好像是自動轉換器短路情況?其他看不到!
謝謝討論!kspoon上

W. H. Cheung:
潘師傅,
(超級師傅)真係唔敢當 ::) ::)
超級慢師傅,超級懶師傅就真 ;D ;D ;D
不論做鐵喉鐵槽,或者是用Autocad,
都係唔夠公司 D 細嘅快! :D
1. 是800A 轉換制,
2. 是800A正常供電 MCCB,
3. 是轉換制旁受波及之灰士制,
4. 是背面中間的檔板。

poonkinsun:
想請教張師傅:等我估吓答案!
1  你上載的相片是居屋總掣房?
2  公屋跳的2個掣都是有連公眾電?
3  估計一對行環型高壓比哂3座大廈
4  因居屋總掣房短路引至電壓降?公屋總掣當時用電7成?
5  電壓降引至電流上升引至公屋總掣跳掣?
謝謝討論!kspoon上

擇善固執:

--- 引述: W. H. Cheung 於 四月 17, 2012, 11:13:10 pm ---今早凌晨,有一E call,一個小型屋苑,
由2座Y型公屋及1座Y型居屋組成,
每座都是二牛三制,公屋E call 叫我,
去到每座公屋跳了一組2500A,另外零星跳了幾個500A上升總制,
重有好幾個RCD亦一起跳了,大家覺得點解 ???

提示:好彩座居屋唔關我事,座居屋炸到七彩 :-\

附上相片,但因用手機,又大停電,效果麻麻。

--- 引用結尾 ---

版主 :
該處爆制前有否收到大夏樓層爆咸水的紀錄/報告 ?