接地環路阻抗

(1/2) > >>

raider21:
200A MCCB的接地環路阻抗應為幾多呢 TESTING...

raider21:
話說褔無重至,連環中伏,個案一:後備發電機問題。最近做左單住宅WR2,D野都幾企理有IDMT,接地環路阻抗有0.14Ω都OK丫,不過有部160A後備發電機有個刀掣接CHANGEOVER去E氣箱,EMSD睇倒就話0.14Ω唔得!個160A後備發電機漏電CUT唔倒車?俾左两個方法:1.裝水總。2.裝HRC不過去到80A先至得。腦細俾左3.拆Q左佢 :o,有冇高手睇睇點搞好?
個案二:同人番做WR2,上一手CF做得好靚仔(D位俾佢用哂)用三菱200A MCCB 居然唔使用IDMT。一度接地環路阻抗得果0.66Ω,自己打番支定海神針落去都係0.29Ω,BS88就知查表,IDMT就計數,單單MCCB又點計呢?可否指點一二?可否加TRIP COIL 落MCCB AND CT 在老年禁遠裝IDMT :-\

poonkinsun:
致raider21:
跟據COP表11(13)200A-MCCB是ZS-0.07Ω
1:發電機控掣箱通常一定有個MCCB做過載保護!首要是否配到TRIP COIL
   可加PCT在MCCB位或發電機接線位,安個電子E/F在控掣箱面板或外置防水箱。
   HRC為何祇去到80A不明?
2  可用6mm4/C地線外置機械E/F(祇用4條線)或可換個MG-NSX250-MCCB配Microlgic2.2保護器件
   Io設置200A,Ir設置1,Isd設置3=200x3=600A,220/600=0.37Ω
   MCCB都可在5秒內跳脫,就不用加E/F(之前有文章教這計法)
謝謝討論!k.s.poon上

dickwong:
發電機加E/F?
如果這座大廈一旦發生火警,發電機一起動就咁岩TRIP左,
咁消防系統點運作到??? 隨時"嘉利大廈"翻版??? ???

poonkinsun:
致dickwong:
照你咁講,EMSD阿蛇要打屁股,提議加水氣掣!
想問聲你,當大廈停電時,又發生火警,發電機起動供電,會不會因全部緊急電用具同一時間起動,
引至發電機掣跳脫?(可能會電壓降電流上升) 咁所有發電機不可用MCCB祇可用刀掣…
其實很多發電機控掣箱己內置漏電繼電器,你見過否?謝謝討論!k.s.poon上